Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Noční/levnější proud

Zdravim, noční/levnějěí proud je ten samý jako klasický?

Jde mi o to zda to nemá nějakej svůj vlastní okruh.Máme bojler na noční proud, přestal chodit.

Zásuvka bojleru na zkoušečku nereagujenejde do ní proud.

tak jsem to přepojil přes vypínač a k zásuvce na 400V a bojler jde, jen ho musím zapínat vypínačem ale nevím od kdy do kdy a jestli to vůbec k něčemu(jde mi o ten noční proud abych neohříval vodu draze.

Přikládám schéma zapojení.

Jsou zobrazeny jen nové odpovědi. Zobrazit všechny
Předmět Autor Datum
Jestliže jste zapojil bojler podle Vámi uvedeného nákresu, je následující rada určena již jiným maji…
mirektatra 30.06.2013 21:30
mirektatra
Špatně zapojený? to není. 2 dny stim ohřívám vodu a bojler neshořel nebo něco, jen musim chodit zap…
kamzl 30.06.2013 21:53
kamzl
400V je mezi libovolnými dvěma fázemi. Noční proud neexistuje, říká se tomu nízký tarif a když běží,…
Martin79 30.06.2013 22:13
Martin79
takže to přepojovat do tý původní zásuvky nemusím, nechám vypínač v poloze ON a mám zkusit rovnou po…
kamzl 30.06.2013 22:19
kamzl
promiň ale jsi totální debil a diletant to co jsem od Tebe četl za sračky to se nevidí a divil bych… nový
george66 04.01.2017 10:54
george66
jsi totální debil a diletant to co jsem od Tebe četl za sračky to se nevidí A co jsi Ty,když se vy… poslední
Karel04 04.01.2017 11:07
Karel04
noční proud existuje jen se tomu ted říká jinak a le furt je to noční proud nový
kolemjdoucí 28.01.2015 06:55
kolemjdoucí
Podstatné je zjistit, zda Vám přepíná počítadlo v elektroměru - tedy zda ohříváte bojler za draho, n…
mirektatra 01.07.2013 02:04
mirektatra
Vracím se k vám zpět pro radu, nejde o rozvody elektriky či moje samovolné zapojování el. okruhů apo…
kamzl 15.07.2013 20:00
kamzl
V rozvodové skříni musí být přijímač HDO a stykač, ten spíná v levném tarifu bojler. Nic víc, nic mí…
Uroboros 15.07.2013 20:09
Uroboros
jo to jo. ale jak to bojler pozná že se má zapnout a ohřívat na nižší tarif. to mi nejde do hlavy.…
kamzl 15.07.2013 21:34
kamzl
Žádnej fígl. HDO sepne stykač, na kterém jsou navěšeny ony spotřebiče, co mají běžet v nízkém tarifu… nový
Uroboros 15.07.2013 22:03
Uroboros
takže fígl tam je. Když ten bojler dám do jiný zásuvky ,původně zapojen do krabičky ve zdi,která ne… nový
kamzl 15.07.2013 22:25
kamzl
Ty jsi zjevně vůbec nepochopil princip NT/VT a zapojení bojleru přes stykač na HDO přijímač. Bojler… nový
Martin79 16.07.2013 13:03
Martin79
Bojler kupte takový, aby jeho obsah vystačil pro předpokládaný počet členů domácnosti. Pokud Vám dos… nový
mirektatra 16.07.2013 19:07
mirektatra
Dobře, zapojím přímo do krabičky a přidám zásuvku s přepěťovou ochranou ale teď teda když se vrátím… nový
kamzl 17.07.2013 17:16
kamzl
Nekombinujte dál. Spínač HDO máte. Někde v bytě by měl být stykač a do krabice, ve které byl připoje… nový
kejki 17.07.2013 19:40
kejki
nevim proč ten starý nefunguje, než jsem stačil odpojit z těch 400V tak přestal jít. kontrolka ohře… nový
kamzl 17.07.2013 21:29
kamzl
Kdyby ses na to vysral a dal pětikilo elekrikáři, tak už to dávno funguje. Nevíš o tom zhola nic a v… nový
Uroboros 18.07.2013 10:28
Uroboros
už tady jednou bylo. nestálo to 500,- ale 1650 a reklamačku na bojler mi stejně nevzali. cca 5 let z… nový
kamzl 18.07.2013 23:21
kamzl
Jestli odešlo topné těleso, tak se po připojení žárovky tato rozsvítí. Pokud tam půjde fáze a žárovk… nový
kejki 18.07.2013 23:30
kejki
Pro zjištění časů zatelefonujte na ČEZ a sdělte jim výrobní číslo elektroměru. Zpravidla jim to stač… nový
mirektatra 17.07.2013 20:47
mirektatra
Zjistěte podle kódu HDO, kdy spíná na nízký atrif, podle elektroměro zkontrolujte , zda v době NT op… nový
Kvido 18.07.2013 10:20
Kvido
sem si nevšim téhle reakce: ten kod HDO to je to číslo v pravým rohu dole? žádnou zelenou diodu to n… nový
kamzl 18.07.2013 23:42
kamzl
sorry prasáku/mirkutatra jsem si Vás spletl podle avataru. už se to nestane. nový
kamzl 18.07.2013 23:54
kamzl
Stykač je to, co v té skříni strašně vrčí - viz 2. koment. V rozvaděči/skříni je to přístroj, který… nový
mirektatra 19.07.2013 07:12
mirektatra
mám tam stykač v 16M na obrázku černej ale mám tam bílej. nový
kamzl 19.07.2013 17:43
kamzl
Vidím dole, že bojler je vyměněný, ale pro pořádek plním slyb a připojuji nákres měření. K měření po… nový
mirektatra 21.07.2013 19:43
mirektatra
diky uschovám a vyzkouším. nový
kamzl 21.07.2013 22:07
kamzl
Tak ok! bojler vyměněnej udělal jsem si sezení(pivo+párky) a čekal až zapnou NT.funguje to! jen kdy… nový
kamzl 20.07.2013 00:48
kamzl
To ale není v pořádku, takhle to fungovat nemá. Škoda toho původního bojleru... nový
kejki 21.07.2013 00:14
kejki
Njn už se stalo. už sedí odpočívá na dvoře. Tak jak se to veme že to není v pořádku, máme obecní vo… nový
kamzl 21.07.2013 11:54
kamzl

Jestliže jste zapojil bojler podle Vámi uvedeného nákresu, je následující rada určena již jiným majitelům, kteří mají ještě topné těleso v pořádku :-), protože jste jej zapojil mezi dvě fáze, tedy na 400V a těleso je už po krátké době provozu druhotnou surovinou.

1) Dotazem na ČEZ zjistíte, kdy Vám jde levný proud
2) V uvedeném čase zkontrolujte, jestli elektroměr opravdu přepnul na levný tarif, tedy zda šipka na mechanickém přístroji ukazuje na počítadlo II, nebo LED kontrolka, či šipka na displeji elektronického elektroměru ukazuje na T2. Pokud tomu tak je, zkontrolujte zda je sepnutý stykač nočního proudu, tedy zda na dvou svorkách jeho cívky lze naměřit napětí 220V.
3) Pokud je na cívce pouze fáze, ale ne nulák, je vada na dálkovém ovladači nočního proudu - řeší ČEZ. Pokud lze na těchto dvou svorkách naměřit napětí a stykač přesto nepřevádí proud z přívodu kontaktů do vývodu, je vadný.

Špatně zapojený? to není.

2 dny stim ohřívám vodu a bojler neshořel nebo něco, jen musim chodit zapínat/vypínat proud.

220/230 V je snad jedna fáze kostra a nulák ne?
380/400 V jsou 2 fáze kostra a nulák ne?

Na to se právě ptám: jestli když jsem to odpojil s tý původní zásuvky bojleru kde to bylo určitě na noční proud jestli je jen v tý jedný zásuvce nebo když ten noční proud zapnou tak jestli chodí ve všech zásuvkách v celým baráku nebo to má svůj nějakej okruh?

ten Váš postup zkusím za ten děkuji a popř to zapojim zpátky do původní zásuvky, jestli teda bude odpověď na odstavec výše záporná.

takže to přepojovat do tý původní zásuvky nemusím, nechám vypínač v poloze ON a mám zkusit rovnou popsaný postup od kolegy anebo ČEzáky?

Hele a každou noc ale to už dělá pár let ve skříni s jističema furt něco bzučí ale ukrutně nahlas, nemůže to být taky tim?

Podstatné je zjistit, zda Vám přepíná počítadlo v elektroměru - tedy zda ohříváte bojler za draho, nebo za levno. Doma nemáte dvojí rozvody pro levný a drahý proud, to ČEZ pouze přepíná počítadlo, podle kterého elektřinu účtuje a současně s tím levnějším Vám dálkově spíná i bojler, aby nešel v době drahého počítadla/platnosti vysokého tarifu/. Je to sice jednou z podmínek přiznání zlevněné sazby, ale je na Vás, pokud si chcete přihřát bojler i za draho a nějak si to přizpůsobíte. Jen se potom nesmíte divit vyššímu účtu za elektřinu. V době platnosti nízkého tarifu Vám tedy počítá elektroměr veškerou spotřebu v nízkém tarifu, proto se vyplatí v této době prát, péct ...

Vracím se k vám zpět pro radu, nejde o rozvody elektriky či moje samovolné zapojování el. okruhů apod.

Předem chci oznámit že bojler je :x: a zde bych prosil o radu.

Mluvily jste tady o HDO. že si to ČEZ zapíná nějakým 2.6GHz zázrakem.

Mám objednaný bojler Tatramat EOV 121 nikde sem se už ale nedočet jak to bojler pozná že je nízký tarif a sepne a ohřívá.

To je v každém integrovaný HDO, nebo se to řeši těma mezikusama do zásuvek? (Píšou že je přizpůsobený na noční proud, co si mám pod tím představit?)

koukal jsem že jsou inteligentní a se spínačem a řízené a neřízené a pod.

Tak bych prosil o radu který pořídit.(jestli je nějaký univerzální nebo se lišej výkonem)

:!:a slibuju že zkoušečku a šroubováky s kleštěma nechám schovaný a nechám si to zapojit od někoho s padesátkou.

Dík za odp.

jo to jo. ale jak to bojler pozná že se má zapnout a ohřívat na nižší tarif. to mi nejde do hlavy.

HDO co sem pochopil zapne nízký tarif pro celej dům, bez rozdílu do všech zásuvek a bojler funguje podle termostatu ne?

Tam je nějakej fígl?? když je voda studená tak bojler podle mě jede i ve vysoký sazbě, nebo ne?

A právě k tomu ještě, ty HDO do zásuvky se prý musej sladit s tim v rozvodový skříni jinak to prej nadělá víc škody než užitku.

...takže jestli jsem to dobře navíc pochopil ten werk do zásuvky je v podstatě to samý jako zásuvka s časovačem akorát že se to zapíná tím signálem z ČEZu a nemusí se to hlídat a nastavovat od kdy do kdy.

Žádnej fígl. HDO sepne stykač, na kterém jsou navěšeny ony spotřebiče, co mají běžet v nízkém tarifu. Že je tam ještě termostat je úplně jedno. Navíc se přepne v hodinách tarif na druhé počítadlo (nízky/vysoký tarif). Mysli! Nemůžeš přepnou celej barák na něco jiného, všechno by se vyplo/zaplo! Přepíná se počítadlo v hodinách a soubsžně se sepne ten stykač, který je vlastně vypínač resp. spínač. Když se sepne, tak přivede elektriku ke spotřebičům co mají bežet jen v tom nízkém tarifu.
Lepší by to bylo nakreslit, ale nemam na to náladu.
EDIT:
on obrázek dokonce existuje, otázkou je, zda ho pochopíš :-) (na TUV se připojí ten stykač)
[schema5.jpg]

takže fígl tam je.

Když ten bojler dám do jiný zásuvky ,původně zapojen do krabičky ve zdi,která není napojená na nízký tarif tak bojler se bude ohřívat podle termostatu pořád??

teď mám v plánu přidělat přes wago svorky k přívodnímu kabelu bojleru vidlici 230v a dát ho do zásuvky poblíž.
...tak v takovým případě je ten HDO nutný, nebo ne?

Ty jsi zjevně vůbec nepochopil princip NT/VT a zapojení bojleru přes stykač na HDO přijímač.
Bojler musí být připojen na stykač, jehož cívka je v době NT připojována blokovacím kontaktem v HDO přijímači na nulák. Takže v době VT jde celá domácnost za dražší sazbu a zároveň bojler NENÍ napájen (rozpojený stykač). V době NT sepne HDO přijímač stykač, bojler začne ohřívat vodu a celá domácnost jede na nízkou sazbu, protože HDO přijímač zároveň přepne počítadlo elektroměru.
Okruh napájení bojleru je tedy ODDĚLENÝ od zbytku elektroinstalace. Zapojíš-li bojler jinam, může jít stále. Bude tedy spotřebovávat proud i v době VT (což ale odporuje podmínkám pro získání dvousazbového elektroměru). Naopak, zapojíš-li do okruhu bojleru jakýkoliv další spotřebič, bude moci být provozován pouze v době, kdy je okruh pod proudem - v době platnosti NT.

Bojler kupte takový, aby jeho obsah vystačil pro předpokládaný počet členů domácnosti. Pokud Vám dosavadní stačil, bude ten nový stačit také. Vzhledem k tomu, že starý bojler "odešel", jak jsem ostatně předpovídal hned v prvním příspěvku :-(, omezte se se svojí odborností v elektrotechnice pouze na přivolání elektrikáře, který má k takové práci oprávnění (prověřte, ušetříte si problémy, které jsme tu už řešili).
Připojování bojlerů prostřednictvím zásuvky není optimální řešení ani z důvodu bezpečnostního, ani technického (životnost zásuvky a její umístění, vidlice, 6 svorek/poruchových míst navíc...)

Dobře, zapojím přímo do krabičky a přidám zásuvku s přepěťovou ochranou

ale teď teda když se vrátím kapku dopředu.

Sháněl jsem dnes celý den HDO spínač něco takového viz obr.A a B

buď ten nebo ten. preferoval bych variantu do zásuvky.ale kdyby byl ten druhý bylo by to praktičtější/kabel z krabičky do něj a dál do bojleru/ V elktro obchodě to nikde nemají a ve speciálce o tomhle nikdy všech pět lidí co tam byli neslyšelo že je to blbost a snažili se mi vnutit nějaký :?:FM relé:?: že to je určitě to co hledám.

No nic nenápadně sem se odporoučel a chtěl to teda objednat z netu:>:měl jsem to ostatně udělat prvně.

ale teď jsem to ještě jednou zkoumal. a v hodinách to HDO máme je to typ FMX 100.
přesně tehnle.viz obrC

A zase se vracím k začátku. Sledoval jsem ten HDO cca půl hodiny co to dělá a kontrolka PROVOZ 5x svítila zhurba na 2 minuty a :?:na hodinách jel tarif číslo 1.:?: tak jsem hledal na stránkách ČEZu od kdy do kdy...

...zadal jsem Oblast Východ
...krok 2 chce to po mě zadat povel :?:www.cezdistribuce.cz
na příjmači HDO tam nic takovýho neni a tak sem v trapu, časy nezjistim.

našel jsem tam ještě tohle, je to ono? jenže co já vím jakej kod to je a zjistit se nikde na těch stránkách nedá.www.cezdistribuce.cz

Nekombinujte dál. Spínač HDO máte. Někde v bytě by měl být stykač a do krabice, ve které byl připojen bojler by mělo jít napětí jen v době nízkého tarifu. Tato skutečnost se dá ověřit mnou dávno již tomu navrhovanou zkoušečkou. Bojler je nefunkční kvůli topnému tělesu, termostatu, nebo proč? Dále by měl být okruh bojleru jištěn jističem.
Když to bude zapojené dobře, přepěťová zásuvka není potřeba, je to jen další kurvítko na cestě. Chcete vyhodit nový bojler?

nevim proč ten starý nefunguje, než jsem stačil odpojit z těch 400V tak přestal jít.

kontrolka ohřevu nefunguje/tudíž podle mě nejde.Zkoušečkou jsem hledal kam až jde proud a až k takovým těm dvoum měděným /čůrům/:>: co sou v tělese jde.ale nevim co to je. viz. obr.

Asi toho nechám a vyprdnu se i na to HDO a nějaký VT a NT navíc a investuju to do vrtáku do zdi a natáhnu kabel skrz těch pár zdí do původní krabičky.bude to sice dražší a časově náročnější ale asi jistější.

Kdyby ses na to vysral a dal pětikilo elekrikáři, tak už to dávno funguje. Nevíš o tom zhola nic a vytváříš jen další a další kraviny. Jestli to náhohou někdy jednou doděláš, bude to vražedný bastl. A ani bych se nedivili, kdyby k tobě nalítli ČEZáci a dali ti pak flastr, neb ty jsi schopnej překopat jim i elektroměr.

už tady jednou bylo. nestálo to 500,- ale 1650 a reklamačku na bojler mi stejně nevzali. cca 5 let zpět, se mi pak nediv že bych se v tom radši někdy vrtal sám, a i vrtám...

do hodin se jim cpát nebudu na ty koukám zdálky a s rukama za zády,to je jejich werk. takový rady ať to připojim před hodinama že to nezjistěj že maj stejně bůh ví jak velký ztráty jinde na cestě to tu bylo taky.

nechapu princip HDO natož těch koleček v hodinách.takže tak i tak GO jich nebude.

vražedně to nevidim, zatim žiju ale to už jsme tu taky řešili.mám zákaz a slíbil jsem schovat štípačky a zkoušečku...ale mě to prostě nedá.¨

jinak dik za pozitivně negativní názor,udělám jak jsem psal výše, místo HDO a laborací provrtám pár desítek děr natáhnu kabel do krabičky a vše potom efektivně zamaskuju sádrou a přisunutým nábytkem:-D

Jestli odešlo topné těleso, tak se po připojení žárovky tato rozsvítí. Pokud tam půjde fáze a žárovka se nerozsvítí, není průchozí nula - nespíná termostat, přerušená nula.
Zapojení z původní krabice je rozumné řešení.

Zjistěte podle kódu HDO, kdy spíná na nízký atrif, podle elektroměro zkontrolujte , zda v době NT opravdu elektroměr na nízký tarif běží (zelená dioda u tarifu musí svítit) a jestli tedy nejde pouze bojler.Pokud elektroměr běží v době NT na vysoký tarif, je závada ve spínači HDO (vymění vám ho ten, kdo vám dodává elektřinu , např. ČEZ,Eon ap).Pokud nejde jen bojler ale je funkční, jak jste popisoval, je závada ve vinutí cívky stykače bojleru-přeměřit, jaký proud se vrací k HDO a příp. vyměnit celý stykač, závada je na 100 procent zde a pokud vám jiné spotřebiče běží na NT normálně, je závada ve spínači HDO.Ozvěte se, kde byl potom problém.

sem si nevšim téhle reakce:
ten kod HDO to je to číslo v pravým rohu dole?
žádnou zelenou diodu to nemá jen vpravo nahoře diodu červenou s názvem PROVOZ a jak jsem už psal ta svítí do půl hodiny cca 5x na cca 2 minuty
Dneska než půjdu spát zkontroluju to ještě jednou co to ukazuje.

jde jen o bojler,funkční není dostal nepřiměřenou dávku napětí.

jiné spotřebiče na NT nepotřebuji a nemáme.

No nic než tedy začnu vrtat tak na radu prasáka obvolám zelenou linku ČEZu pokoumám s nima prvně ty časy snima.

...stykač je ve skříni u jističů? mohl by jste poslat foto prosím jak to vypadá?

díky.

Stykač je to, co v té skříni strašně vrčí - viz 2. koment. V rozvaděči/skříni je to přístroj, který je odlišný od jističů. Je to vlastně zesilovač, který pomocí malého proudu z HDO (od hodin) spíná velký proud, potřebný k rozpálení topného tělesa. Pošlete jeho fotku a já Vám popíšu, co kde musíte naměřit, aby to bylo dobře.

Tak ok! bojler vyměněnej udělal jsem si sezení(pivo+párky) a čekal až zapnou NT.funguje to!

jen když pouštim vodu :puff:TEPLOU:puff: bojleru to dlouho trvá a jde na sucho(vzduch pak rez voda studená,cca po 2 minutách pak konečně teplá)

takže všem děkuji za trpělivost a pomoc.

Njn už se stalo.
už sedí odpočívá na dvoře.

Tak jak se to veme že to není v pořádku, máme obecní vodu, vypínání HUV nemáme v domě ale ve společné budově(vodárně) v poli tak než se k nám dohrabe čistá voda tak trvá dlouho.

to tu bylo vždycky takhle, spíš než špatnej bojler nebo zapojení je to s tou vodou problem trubek, vedení.