
Noční/levnější proud
Zdravim, noční/levnějěí proud je ten samý jako klasický?
Jde mi o to zda to nemá nějakej svůj vlastní okruh.Máme bojler na noční proud, přestal chodit.
Zásuvka bojleru na zkoušečku nereagujenejde do ní proud.
tak jsem to přepojil přes vypínač a k zásuvce na 400V a bojler jde, jen ho musím zapínat vypínačem ale nevím od kdy do kdy a jestli to vůbec k něčemu(jde mi o ten noční proud abych neohříval vodu draze.
Přikládám schéma zapojení.
Jestliže jste zapojil bojler podle Vámi uvedeného nákresu, je následující rada určena již jiným majitelům, kteří mají ještě topné těleso v pořádku
, protože jste jej zapojil mezi dvě fáze, tedy na 400V a těleso je už po krátké době provozu druhotnou surovinou.
1) Dotazem na ČEZ zjistíte, kdy Vám jde levný proud
2) V uvedeném čase zkontrolujte, jestli elektroměr opravdu přepnul na levný tarif, tedy zda šipka na mechanickém přístroji ukazuje na počítadlo II, nebo LED kontrolka, či šipka na displeji elektronického elektroměru ukazuje na T2. Pokud tomu tak je, zkontrolujte zda je sepnutý stykač nočního proudu, tedy zda na dvou svorkách jeho cívky lze naměřit napětí 220V.
3) Pokud je na cívce pouze fáze, ale ne nulák, je vada na dálkovém ovladači nočního proudu - řeší ČEZ. Pokud lze na těchto dvou svorkách naměřit napětí a stykač přesto nepřevádí proud z přívodu kontaktů do vývodu, je vadný.
Špatně zapojený? to není.
2 dny stim ohřívám vodu a bojler neshořel nebo něco, jen musim chodit zapínat/vypínat proud.
220/230 V je snad jedna fáze kostra a nulák ne?
380/400 V jsou 2 fáze kostra a nulák ne?
Na to se právě ptám: jestli když jsem to odpojil s tý původní zásuvky bojleru kde to bylo určitě na noční proud jestli je jen v tý jedný zásuvce nebo když ten noční proud zapnou tak jestli chodí ve všech zásuvkách v celým baráku nebo to má svůj nějakej okruh?
ten Váš postup zkusím za ten děkuji a popř to zapojim zpátky do původní zásuvky, jestli teda bude odpověď na odstavec výše záporná.
400V je mezi libovolnými dvěma fázemi.
Noční proud neexistuje, říká se tomu nízký tarif a když běží, platí pro celou domácnost. Zároveň se přes stykač zapne bojler.
takže to přepojovat do tý původní zásuvky nemusím, nechám vypínač v poloze ON a mám zkusit rovnou popsaný postup od kolegy anebo ČEzáky?
Hele a každou noc ale to už dělá pár let ve skříni s jističema furt něco bzučí ale ukrutně nahlas, nemůže to být taky tim?
promiň ale jsi totální debil a diletant to co jsem od Tebe četl za sračky to se nevidí a divil bych se kdyby jsi ještě byl mezi živými po těch pokusech

A co jsi Ty,když se vyjadřuješ k vláknu z roku 2013? A tazatel už třeba taky nežije.
Tak jestli chceš jen urážet,příště sem ani nelez.
noční proud existuje jen se tomu ted říká jinak a le furt je to noční proud
Zjistěte podle kódu HDO, kdy spíná na nízký atrif, podle elektroměro zkontrolujte , zda v době NT opravdu elektroměr na nízký tarif běží (zelená dioda u tarifu musí svítit) a jestli tedy nejde pouze bojler.Pokud elektroměr běží v době NT na vysoký tarif, je závada ve spínači HDO (vymění vám ho ten, kdo vám dodává elektřinu , např. ČEZ,Eon ap).Pokud nejde jen bojler ale je funkční, jak jste popisoval, je závada ve vinutí cívky stykače bojleru-přeměřit, jaký proud se vrací k HDO a příp. vyměnit celý stykač, závada je na 100 procent zde a pokud vám jiné spotřebiče běží na NT normálně, je závada ve spínači HDO.Ozvěte se, kde byl potom problém.
sem si nevšim téhle reakce:
ten kod HDO to je to číslo v pravým rohu dole?
žádnou zelenou diodu to nemá jen vpravo nahoře diodu červenou s názvem PROVOZ a jak jsem už psal ta svítí do půl hodiny cca 5x na cca 2 minuty
Dneska než půjdu spát zkontroluju to ještě jednou co to ukazuje.
jde jen o bojler,funkční není dostal nepřiměřenou dávku napětí.
jiné spotřebiče na NT nepotřebuji a nemáme.
No nic než tedy začnu vrtat tak na radu prasáka obvolám zelenou linku ČEZu pokoumám s nima prvně ty časy snima.
...stykač je ve skříni u jističů? mohl by jste poslat foto prosím jak to vypadá?
díky.
Stykač je to, co v té skříni strašně vrčí - viz 2. koment. V rozvaděči/skříni je to přístroj, který je odlišný od jističů. Je to vlastně zesilovač, který pomocí malého proudu z HDO (od hodin) spíná velký proud, potřebný k rozpálení topného tělesa. Pošlete jeho fotku a já Vám popíšu, co kde musíte naměřit, aby to bylo dobře.
mám tam stykač v 16M na obrázku černej ale mám tam bílej.
Vidím dole, že bojler je vyměněný, ale pro pořádek plním slyb a připojuji nákres měření. K měření použijte žárovku 220V 40W, ale v ochranném krytu
- třeba v klasické přenosce, protože žárovka by mohla prasknout, pokud je chybné zapojení - mezi 2 fáze.
diky uschovám a vyzkouším.