Jestliže jste zapojil bojler podle Vámi uvedeného nákresu, je následující rada určena již jiným majitelům, kteří mají ještě topné těleso v pořádku , protože jste jej zapojil mezi dvě fáze, tedy na 400V a těleso je už po krátké době provozu druhotnou surovinou.
1) Dotazem na ČEZ zjistíte, kdy Vám jde levný proud
2) V uvedeném čase zkontrolujte, jestli elektroměr opravdu přepnul na levný tarif, tedy zda šipka na mechanickém přístroji ukazuje na počítadlo II, nebo LED kontrolka, či šipka na displeji elektronického elektroměru ukazuje na T2. Pokud tomu tak je, zkontrolujte zda je sepnutý stykač nočního proudu, tedy zda na dvou svorkách jeho cívky lze naměřit napětí 220V.
3) Pokud je na cívce pouze fáze, ale ne nulák, je vada na dálkovém ovladači nočního proudu - řeší ČEZ. Pokud lze na těchto dvou svorkách naměřit napětí a stykač přesto nepřevádí proud z přívodu kontaktů do vývodu, je vadný.