Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Noční/levnější proud

Zjistěte podle kódu HDO, kdy spíná na nízký atrif, podle elektroměro zkontrolujte , zda v době NT opravdu elektroměr na nízký tarif běží (zelená dioda u tarifu musí svítit) a jestli tedy nejde pouze bojler.Pokud elektroměr běží v době NT na vysoký tarif, je závada ve spínači HDO (vymění vám ho ten, kdo vám dodává elektřinu , např. ČEZ,Eon ap).Pokud nejde jen bojler ale je funkční, jak jste popisoval, je závada ve vinutí cívky stykače bojleru-přeměřit, jaký proud se vrací k HDO a příp. vyměnit celý stykač, závada je na 100 procent zde a pokud vám jiné spotřebiče běží na NT normálně, je závada ve spínači HDO.Ozvěte se, kde byl potom problém.