Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Noční/levnější proud

Zdravim, noční/levnějěí proud je ten samý jako klasický?

Jde mi o to zda to nemá nějakej svůj vlastní okruh.Máme bojler na noční proud, přestal chodit.

Zásuvka bojleru na zkoušečku nereagujenejde do ní proud.

tak jsem to přepojil přes vypínač a k zásuvce na 400V a bojler jde, jen ho musím zapínat vypínačem ale nevím od kdy do kdy a jestli to vůbec k něčemu(jde mi o ten noční proud abych neohříval vodu draze.

Přikládám schéma zapojení.

Jsou zobrazeny jen nové odpovědi. Zobrazit všechny
Předmět Autor Datum
Jestliže jste zapojil bojler podle Vámi uvedeného nákresu, je následující rada určena již jiným maji…
mirektatra 30.06.2013 21:30
mirektatra
Špatně zapojený? to není. 2 dny stim ohřívám vodu a bojler neshořel nebo něco, jen musim chodit zap…
kamzl 30.06.2013 21:53
kamzl
400V je mezi libovolnými dvěma fázemi. Noční proud neexistuje, říká se tomu nízký tarif a když běží,…
Martin79 30.06.2013 22:13
Martin79
takže to přepojovat do tý původní zásuvky nemusím, nechám vypínač v poloze ON a mám zkusit rovnou po…
kamzl 30.06.2013 22:19
kamzl
promiň ale jsi totální debil a diletant to co jsem od Tebe četl za sračky to se nevidí a divil bych…
george66 04.01.2017 10:54
george66
jsi totální debil a diletant to co jsem od Tebe četl za sračky to se nevidí A co jsi Ty,když se vy… poslední
Karel04 04.01.2017 11:07
Karel04

Jestliže jste zapojil bojler podle Vámi uvedeného nákresu, je následující rada určena již jiným majitelům, kteří mají ještě topné těleso v pořádku :-), protože jste jej zapojil mezi dvě fáze, tedy na 400V a těleso je už po krátké době provozu druhotnou surovinou.

1) Dotazem na ČEZ zjistíte, kdy Vám jde levný proud
2) V uvedeném čase zkontrolujte, jestli elektroměr opravdu přepnul na levný tarif, tedy zda šipka na mechanickém přístroji ukazuje na počítadlo II, nebo LED kontrolka, či šipka na displeji elektronického elektroměru ukazuje na T2. Pokud tomu tak je, zkontrolujte zda je sepnutý stykač nočního proudu, tedy zda na dvou svorkách jeho cívky lze naměřit napětí 220V.
3) Pokud je na cívce pouze fáze, ale ne nulák, je vada na dálkovém ovladači nočního proudu - řeší ČEZ. Pokud lze na těchto dvou svorkách naměřit napětí a stykač přesto nepřevádí proud z přívodu kontaktů do vývodu, je vadný.

Špatně zapojený? to není.

2 dny stim ohřívám vodu a bojler neshořel nebo něco, jen musim chodit zapínat/vypínat proud.

220/230 V je snad jedna fáze kostra a nulák ne?
380/400 V jsou 2 fáze kostra a nulák ne?

Na to se právě ptám: jestli když jsem to odpojil s tý původní zásuvky bojleru kde to bylo určitě na noční proud jestli je jen v tý jedný zásuvce nebo když ten noční proud zapnou tak jestli chodí ve všech zásuvkách v celým baráku nebo to má svůj nějakej okruh?

ten Váš postup zkusím za ten děkuji a popř to zapojim zpátky do původní zásuvky, jestli teda bude odpověď na odstavec výše záporná.

takže to přepojovat do tý původní zásuvky nemusím, nechám vypínač v poloze ON a mám zkusit rovnou popsaný postup od kolegy anebo ČEzáky?

Hele a každou noc ale to už dělá pár let ve skříni s jističema furt něco bzučí ale ukrutně nahlas, nemůže to být taky tim?

Zpět do poradny Odpovědět na původní otázku Nahoru