Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Proudový chránič - rekonstrukce elektriky

Už mám nějaký pátek po škole a v době, kdy jsem to ještě praktikoval byl proudový chránič povinný pouze pro koupelny. Trošku si tedy potřebuju osvěžit stav věcí.

Dnes je proudový chránič povinný pro celý objekt, je to tak? Můžu mít několik nezávislých větví, aby problém způsobený v jednom místě nevyhodil celý dům? Přesněji takto:

Co se týče jištění pro nadproudy, tedy klasický jistič, rád bych měl pro každou místnost zvlášť dva jističe, pro světelný a pro zásuvkový okruh.
Proudový chranič by byl samostatný pro Koupelnu+zachod, kuchyn, Venkovni prostory, IT infrastrukturu a všechny ostatní místnosti. Může to tak být?

Pojistkové skříně pak na každém patře na chodbě (možná v budoucnosti ještě v garáži, aby to bylo blízko), udává se někde minimální nebo maximální výška umístění?

Jsou zobrazeny jen nové odpovědi. Zobrazit všechny
Předmět Autor Datum
Když jsem chodil v pátek do školy, proudové chrániče se ještě takřka nepoužívaly, protože byly velké…
mirektatra 11.06.2013 10:45
mirektatra
Už se to "vylepšilo": ČSN 33 2000-4-41 edice 2: Od 1.2.2009 je povinnost chránit proudovým chrániče…
ms 11.06.2013 11:11
ms
Supr, to je dobrá zpráva :-) Takže pouze na zásuvky, to je skvělé a ještě u IT infrastruktury to bý…
JR_Ewing 12.06.2013 08:43
JR_Ewing
No a pokud mas v koupelne pouze jedno svetlo, tak ho muzes vytahnout ze zasuvkovyho okruhu a udelat…
bahno jinde 12.06.2013 09:07
bahno jinde
No, se svetly mam trosku jiny zamer, kazdopadne nebezpecne napeti je pouze a jenom ve svitidlech, ve…
JR_Ewing 12.06.2013 09:16
JR_Ewing
Nač sada? Dnes jsou chrániče kombinovány s jističi. Tam, kde je přístup laikům mají být v nově prove…
ms 12.06.2013 21:24
ms
No, bude to podle ceny samozrejme. V okruhu obytnych mistnosti by mohl byt jeden trifazovy chranic +…
JR_Ewing 12.06.2013 22:43
JR_Ewing
Dovolil by som si nesuhlasit s 1 trojfazovym chranicom na 8 jednofazovych obvodov. Jednak by sa mal…
hzverbik 13.06.2013 09:06
hzverbik
Jak jsem psal vyse, zasuvky jsou jistene po mistnostech, tedy max 10A jistic na mistnost (dobra, pre…
JR_Ewing 13.06.2013 12:15
JR_Ewing
tedy max 10A jistic na mistnost Co te k tomu vede? Mas to natahany 1.5kou? Zasuvky jistit 16A, pac…
bahno jinde 13.06.2013 16:44
bahno jinde
Tak tak, zásuvky na 16A, světla 10A.
Prasak 13.06.2013 18:19
Prasak
Světla na 16? i v největší místnosti bude max. 15x11W, jestli dobre pocitam, tak je to 165W pri plne…
JR_Ewing 13.06.2013 18:26
JR_Ewing
ked uz to mas nakupene tak si to nechaj na 10, ale potom sa moze stat ze v zime k ohrievacu bude na…
MM.. 13.06.2013 19:20
MM..
Nakoupene to nemam, ale prijde mi dost obskurdni delat 8x16A + Sporak (nepocitam zasuvky v garazi a…
JR_Ewing 13.06.2013 19:30
JR_Ewing
Pokud budeš dělat zásuvky ven, tak nezapomeň, že venkovní okruh musí mít vlastní proudovej chránič.…
Prasak 13.06.2013 20:24
Prasak
Nekde tu je psano, ze venek bude na samostatnem chranici, to je mi jasne. Diky nový
JR_Ewing 13.06.2013 20:38
JR_Ewing
OK, některý odpovědi jsem jen přelítnul, neviděl jsem. nový
Prasak 13.06.2013 20:51
Prasak
kdo si aspoň trochu pozorně přečte normy, zjistí, že i vedení z 1,5ky lze za určitých podmínek jisti… nový
milan.83 08.04.2016 22:58
milan.83
A kolik tím ušetřím na (normálním) baráku? Riskovat zalomení kabelu a oslabení průřezu? Když kolikrá… nový
iconek 09.04.2016 00:01
iconek
Pro kuchyňskou linku dva přívody,… Rozumím tomu dobře, máš u linky dva okruhy? Měl jsem za to, že t… nový
Prim 09.04.2016 10:52
Prim
A proč ne? 2x6 zásuvek bych těžko pověsil na jeden jistič když uvážím příkon spotřebičů v kuchyni.… poslední
iconek 09.04.2016 11:35
iconek
Je to tak, radši to ale nikomu neříkám. nový
mik.miky 09.04.2016 08:45
mik.miky
Já se jenom divím celýmu tomuhle vláknu. Tak rozsáhlou rekonstrukci elektroinstalace nelze dělat po… nový
Zerozero 14.06.2013 00:26
Zerozero
k tomuhle se dá říct jen jedno. Když jsem viděl projekt elektroinstalace k domu, tam se mi chtělo br… nový
milan.83 08.04.2016 23:10
milan.83

Když jsem chodil v pátek do školy, proudové chrániče se ještě takřka nepoužívaly, protože byly velké jak televize, ale o dost dražší. Jó dneska, to je jiná. Můžeme si "nasekat" instalaci, jak je libo, podle "nerušivosti" provozu i pohodlnosti obsluhy. Chrániče nejsou povinné "generálně", ale jen pro nebezpečné prostory a zásuvky (dříve pouze pro zásuvky v koupelně a venkovní "1fázové"). Doporučuji posoudit rozdělení do samostatných "chráničových" obvodů tak, aby např. kvůli chybě vně objektu nevypnula současně i mraznička, aby nezhaslo veškeré osvětlení současně (u světel - doporučuji "nouzáky" na schosdech a u rozvaděčů s chrániči).
Chránič je fakt dobrý zařízení, ale svojí citlivostí může rušit jinak bezchybný provoz např. u rozsáhlých rozvodů ve vlhkých prostředích... Nedoporučuju dávat "pro jistotu" chrániče za sebe, protože se mohou vzájemně rušit a bez zjevného důvodu vypadávat...
Větším počtem chráničových obvodů snad neporušíte nic, kromě svého konta.
U umístění rozvodných skříní se řídím především přístupností a bezpečností při obsluze, protože lézt kvůli nahození jističe po židlích a na schodišti, je nepraktické :-)

Už se to "vylepšilo":

ČSN 33 2000-4-41 edice 2:
Od 1.2.2009 je povinnost chránit proudovým chráničem všechny zásuvkové okruhy. Výjimku mohou tvořit okruhy, kde by nežádoucím vypnutím vznikla velká škoda (lednice, PC).
Proudovým chráničem tedy nemusí být chráněny světelné okruhy mimo koupelnu a světelné okruhy v koupelně napájené bezpečným malým napětím, popřípadě jiné okruhy, například napájení kotle nebo vodárny.
Dále je povinnost chránit světelné okruhy v koupelně buď proudovým chráničem nebo je napájet z bezpečného zdroje malého napětí.

Zdroj: elektrika.cz, proprojektanty.cz a poslední školení - když na něco zajímavého narazím, uložím si to hezky do textového souboru...

Nač sada? Dnes jsou chrániče kombinovány s jističi. Tam, kde je přístup laikům mají být v nově provedených rozvodech zásuvky chráněny proudových chráničem s patřičným vybavovacím proudem (<=30mA), pokud se nelze z toho vykecat - lednice, IT, atd. Mimo zásuvek i světla v koupelně buď proudový chránič, nebo světla na malé bezpečné napětí (12V st, 25V ss).

Dovolil by som si nesuhlasit s 1 trojfazovym chranicom na 8 jednofazovych obvodov. Jednak by sa mal trojfazovy chranic pouzivat iba na trojfazove obvody a za druhe ti spadnu vsetky zasuvky, ked ti vyhodi chranic. Lepsie riesenie je pouzit 2 (alebo viac - podla financii) samostatnych 1-fazovych prudovych chranicov s vyssim povolenym max. prudom, ako budu istice za tym (cize pri isteni zasuvkovych obvodov 16A isticmi pouzit chranic bez nadprudovej ochrany na aspon 25A). Okruhy pridelit k prudovych chranicom podla predpokladaneho zatazenia rovnomerne. Prudovy chranic je okolo 30 eur, istice su za 2,50.

Jak jsem psal vyse, zasuvky jsou jistene po mistnostech, tedy max 10A jistic na mistnost (dobra, prehnal jsem to s poctem 8, bylo by jich 6. Koupelna smostatny chranic a dva jistice - svetla zvlast, zasuvky zvlast, kuchyn samostatny chranic na zasuvky a opet svetla zvlast a zasuvky zvlast. IT infrastruktura bez chranice, venkovni prostory s chranicem.

Světla na 16? i v největší místnosti bude max. 15x11W, jestli dobre pocitam, tak je to 165W pri plnem svitu.. to 0,6A, proc bych tam proboha cpal desitku?

16A je víc jak 3,5kW, nedovedu si představit sestavu přístrojů v místnosti, abych se tomu jenom přiblížil. I těch 2300W je dost i na vysavač. Výkonné spotřebiče v kuchyni samozřejmě budou jištěny samostatně.

A kolik tím ušetřím na (normálním) baráku? Riskovat zalomení kabelu a oslabení průřezu?
Když kolikrát vidím, co dokáže elektrikář "od stolu" ......byste se divili co dokážou.

Nedávno jsme dostavěli barák, elektriku sem si samozřejmě dělal sám.Nevidím důvod cokoli šidit.Každý okruh zvlášť pro každý pokoj, jak světla tak zásuvky.Zvlášť přívody pro myčku, pračku, boiler, konvici......
Pro kuchyňskou linku dva přívody, protože zásuvek není nikdy dost.Tři chrániče, pro každou fázi jeden.Mimo chránič jen rozvody PC a mrazák, oběhovku topení a dobíjení záložního osvětlení.Dále pak přívod k indukci a troubě, zásuvce 380 V a kotli.

To vše pro bungalov 150 m2 tři pokoje, technická místnost, koupelna, šatna, druhé WC a obývák s kuchyní.Spolu s venkovním osvětlením a zásuvkama, přívodem pro ČOV, studnu a vjezdová vrata.Veškeré zásuvky v 2,5 a světla 1,5kou.

[http://img18.rajce.idnes.cz/d1801/12/12613/1261344 3_14bd3b145d0a67f71933120917be7c5f/images/11076217 _1028898453804779_7545044204782406799_n.jpg?ver=0]

Vše taháno v podlaze v chráničce.Tady si nemůžeme poruchu slabého kabelu dovolit.

Já se jenom divím celýmu tomuhle vláknu. Tak rozsáhlou rekonstrukci elektroinstalace nelze dělat po svém, pokud nejsi projektant.
Na celkovou instalaci musí být projekt od oprávněného projektanta a musí být schválen od dodavatele energie. Na základě projektu a dokumentace potom revizní technik vystaví revizní zprávu. Pokud dodavatel proudu zjistí, že instalace nemá náležitosti, tak to nepřipojí, případně odpojí. Leda snad, že dům je již připojen a celé to bude načerno bez revize. Ale je to dost velký risk. Revizák si to nevezme na triko, aby vystavil revizní zprávu bez dokumentace a projektu. To by mohl o oprávnění přijít.
Jedině bych to chápal tak, že přemýšlíš jak to udělat a potom to projektant udělá podle Tvých představ. To pak jo.

k tomuhle se dá říct jen jedno. Když jsem viděl projekt elektroinstalace k domu, tam se mi chtělo brečet. Projekt se odkazuje asi na 10 norem, je v něm namalováno, kde by měla být světla a kde zásuvky, ale rozdělení okruhů, jakákoli pravidla atd.. To tam není.

co se týká připojení a nepřipojení od ČEZu, tak v tom bych taky nesouhlasil. Projekt je jedna věc, realita druhá věc. Projekt je pro celý dům a nepočítá s tím, že si dám stavební rozváděč. V mm případě ale vše proběhlo tak, že jsem od elektroměrového rozváděče natáhnul do domu přívod a v domě zapojil stavební rozváděč. Na tuhle srandu jsem si nechal udělat revizi a ČEZ mě připojil. No a světe div se, projekt na připojení stavebního rozváděče nepožadoval nikdo. Revizák jen stručně popsal do revizní zprávy zapojení obvodu.

Teoreticky bych teď mohl zapojit elektroinstalaci v domě, vyškubnout přívod ze zrevidovaného stavebního rozváděče a zapojit do domovního rozváděče a mohl bych na to jet bez revize i 20 let, pokud bych během té doby nechtěl kolaudovat nebo by mě někdo neprásknul. Samzřejmě to není správné řešení, a za těch 20 let by mi už nikdo revizi nedal, ale tahle možnost bohužel existuje a provést ji lze