Už se to "vylepšilo":
Zdroj: elektrika.cz, proprojektanty.cz a poslední školení - když na něco zajímavého narazím, uložím si to hezky do textového souboru...ČSN 33 2000-4-41 edice 2:
Od 1.2.2009 je povinnost chránit proudovým chráničem všechny zásuvkové okruhy. Výjimku mohou tvořit okruhy, kde by nežádoucím vypnutím vznikla velká škoda (lednice, PC).
Proudovým chráničem tedy nemusí být chráněny světelné okruhy mimo koupelnu a světelné okruhy v koupelně napájené bezpečným malým napětím, popřípadě jiné okruhy, například napájení kotle nebo vodárny.
Dále je povinnost chránit světelné okruhy v koupelně buď proudovým chráničem nebo je napájet z bezpečného zdroje malého napětí.