Dovolil by som si nesuhlasit s 1 trojfazovym chranicom na 8 jednofazovych obvodov. Jednak by sa mal trojfazovy chranic pouzivat iba na trojfazove obvody a za druhe ti spadnu vsetky zasuvky, ked ti vyhodi chranic. Lepsie riesenie je pouzit 2 (alebo viac - podla financii) samostatnych 1-fazovych prudovych chranicov s vyssim povolenym max. prudom, ako budu istice za tym (cize pri isteni zasuvkovych obvodov 16A isticmi pouzit chranic bez nadprudovej ochrany na aspon 25A). Okruhy pridelit k prudovych chranicom podla predpokladaneho zatazenia rovnomerne. Prudovy chranic je okolo 30 eur, istice su za 2,50.