vybavi chranic aj ked je v okruhu vyhodeny jediny istic
Niesom elektrikar, aj ked som nejake upravy doma robil (posvetene revizakom)
Zahada: rozvodnica, hlavny vypinac 20A, za nim istic svetlo 10A, potom prudovy chranic, a zasuvkovy istic 16A.
vypnem zasuvkovy istic - nieje napetie v zasuvkach, svetlo svieti.
vyhodim chranic, nieje napetie v zasuvkach, svetlo svieti.
nahodim chranic, vyhodim zasuvkovy istic, spojim v zasuvke PE a N - vybavi chranic, svetlo zostava svietit.
OTAZKA: Ako je mozne ze chranic reaguje v tomto stave?
Chranic by mal reagovat len na svoj okruh, tj. len zasuvkovy okruh, nie? A v zasuvkach nic nebolo, okrem radia, ale neslo, lebo istic bol vyhodeny.
Este som nepozeral rozvodnicu (robil elektrikar) lebo uz je tma a vela hodin.
Pozn. Ako som na to prisiel: zo zasuvky mam zapojene LED svietidlo 10A cez spinanu zasuvku, a vsimol som si, ze pri nezopnutej zasuvke slabulinko svieti - to nerobilo. (spinana zasuvka je s relatkom, nie triakom), tak som zacal trochu skusat: inu zasuvku, inu spinanu zasuvku . . .
Tím že spojiš PE a N začne část proudu, která by se vracela N téct přes PE. Jmenovitý vybavovací proud je 10mA, tedy 2.3W při jmenovitém napětí. Kdyby ho tam tekla půlka, tak stačí 5W světlo aby vybavil, ale ten poměr bude závislý na délkách vodičů, utazenosti svorek a podobnych detailech. A je to v naprostém pořádku! Pro PE a N bych to vyjádřil asi takto: Co elektrikář odloučil, člověk nespojuj!
Ano, ale v okruhu toho chrániče, né jističe.
Proudový chránič je vlastně diferenciální transformátor - co teče fází musí téct i nulakem a jakýkoliv rozdíl se projeví napětím na detekční cívce a vybavením chrániče. (Pro přesnost, moderní chrániče jsou složitější a umí detekovat i stejnosměrnou složku, kvůli fotovoltaice). Tím, že spojiš N s PE tam něco začne téct a je vlastně jedno, jestli tam nebo naopak, najednou to není vyvážený a vypadne.