Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem vybavi chranic aj ked je v okruhu vyhodeny jediny istic

Toto si napísal v otázke: "spojim v zasuvke PE a N - vybavi chranic"
No a to je práve to, čo si porušil. Nulák sa v normálnej inštalácii rozdelí v hlavnom rozvádzači na PE a N a to ešte pred tým, ako prejde N cez prúdový chránič. Ak spojíš PE a N v zásuvke (a tiež aj hocikde inde za chráničom), tak vytvoríš pre prúd prichádzajúci cez fázu a spotrebič do nuláka paralelnú cestu. Prúd, ktorý nameráš vo fáze sa rozdelí medzi nulák a PE a tak vznikne rozdiel medzi prúdmi v L a N. Práve tento nenulový rozdiel prúdov vybaví prúdovú ochranu. A toto celé nie je len nejaká formalita. Je to aj o bezpečnosti. Pri normálnej činnosti ochrana funguje na nenulový prúd v PE napr. vtedy, keď sa nejaká "živá" časť zariadenia pripojí ku kostre. Vtedy časť prúdu prejde cez PE, vznikne rozdiel prúdov medzi L a N a chránič odpojí. Keby si mal chybu v inštalácii takú, že PE je prerušený, tak v prípade spojenia živej časti na kostru by chránič nezafungoval, dokonca by spotrebič mohol fungovať dobre - a na kostre by mohlo byť nebezpečné napätie. To je asi všetko, čo sa dá k tomu povedať.