Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem vybavi chranic aj ked je v okruhu vyhodeny jediny istic

Niesom elektrikar, aj ked som nejake upravy doma robil (posvetene revizakom)
Zahada: rozvodnica, hlavny vypinac 20A, za nim istic svetlo 10A, potom prudovy chranic, a zasuvkovy istic 16A.
vypnem zasuvkovy istic - nieje napetie v zasuvkach, svetlo svieti.
vyhodim chranic, nieje napetie v zasuvkach, svetlo svieti.
nahodim chranic, vyhodim zasuvkovy istic, spojim v zasuvke PE a N - vybavi chranic, svetlo zostava svietit.
OTAZKA: Ako je mozne ze chranic reaguje v tomto stave?
Chranic by mal reagovat len na svoj okruh, tj. len zasuvkovy okruh, nie? A v zasuvkach nic nebolo, okrem radia, ale neslo, lebo istic bol vyhodeny.
Este som nepozeral rozvodnicu (robil elektrikar) lebo uz je tma a vela hodin.
Pozn. Ako som na to prisiel: zo zasuvky mam zapojene LED svietidlo 10A cez spinanu zasuvku, a vsimol som si, ze pri nezopnutej zasuvke slabulinko svieti - to nerobilo. (spinana zasuvka je s relatkom, nie triakom), tak som zacal trochu skusat: inu zasuvku, inu spinanu zasuvku . . .

Jsou zobrazeny jen nové odpovědi. Zobrazit všechny
Předmět Autor Datum
Tím že spojiš PE a N začne část proudu, která by se vracela N téct přes PE. Jmenovitý vybavovací pro…
Bahno jinde 10.08.2026 07:29
Bahno jinde
To je klasicky princip chranica, ale ja teda neviem, ale ked sa robilo, ak si dobre pamatam, tak ked…
Truhlik 10.08.2026 07:56
Truhlik
Pri inštalácii elektrických rozvodov platí pravidlo: Ak sa raz oddelí zem od nuláka, tak už sa nesmi… poslední
ok 10.08.2026 17:19
ok

Tím že spojiš PE a N začne část proudu, která by se vracela N téct přes PE. Jmenovitý vybavovací proud je 10mA, tedy 2.3W při jmenovitém napětí. Kdyby ho tam tekla půlka, tak stačí 5W světlo aby vybavil, ale ten poměr bude závislý na délkách vodičů, utazenosti svorek a podobnych detailech. A je to v naprostém pořádku! Pro PE a N bych to vyjádřil asi takto: Co elektrikář odloučil, člověk nespojuj!

To je klasicky princip chranica, ale ja teda neviem, ale ked sa robilo, ak si dobre pamatam, tak ked som spojil PE a N a v prislusnom okruhu nebol ziaden odber, tak chranic nevybavil. Bud som musel nasimulovat odber merakom a test, alebo zapojit do okruhu spotrebic s prislusnym odberom a v danom okruhu skratovat PE a N. Proste chranic si riesil len tu svoju cast. Tu mam zhodeny istic, cize v okruhu nieje ZIADEN odber, a chranic napriek tomu vybavi. Ako to zapojili?

Pri inštalácii elektrických rozvodov platí pravidlo: Ak sa raz oddelí zem od nuláka, tak už sa nesmie viac s ním spájať. Konštrukcia chrániča sa na toto pravidlo spolieha. Keď toto pravidlo porušíš, tak prúdový chránič nemusí fungovať dobre. Ty si to porušil a teraz sa čuduješ, že chránič nepracuje dobre?