Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Třífázový proud

Dobrý večer. Chci se jen zeptat, co se mohlo stát, když byla zásuvka na 380 zapojena takto : 4-žilový kabel - jeden na fázi, druhý na fázi, třetí na fázi, čtvrtý na ochranném kolíku a z ochranného kolíku byla klema na fázi (L1). Na pracovní nule nebylo nic. Děkuji za odpověď

Jsou zobrazeny jen nové odpovědi. Zobrazit všechny
Předmět Autor Datum
Já sice nevím, co je to klema, ale ať je to co chce, když to bude z nevodivého materiálu, tak by to…
Tyson 28.08.2014 21:45
Tyson
Já sice nevím, co je to klema to jsme si všimli.
jirka44 29.08.2014 07:03
jirka44
Milý Jiří, i když u příspěvku nevidíte smajlík, neberte jej až tak moc vážně... q0s6cN nový
Tyson 29.08.2014 10:40
Tyson
Zkoušel jste měřit napětí na fázích - mezifázové a proti zemi, co jste naměřil? Napadá mne, jestli t… nový
Yarda 29.08.2014 14:00
Yarda
Veru, nieco je tam spatne, treba top prejst od zaciatku az po koniec. Je nezmysel aby sa faza prepoj… nový
Matfej 29.08.2014 14:21
Matfej
Tak eště raz. Byl zapojen L1,L2,L3, PE a z PE byla klema místo na N, tak na L1. Elektrický štípač no… nový
Librus 29.08.2014 15:10
Librus
To by vážně chtělo schema (a lépe křišťálovou kouli). Jestli původně na L1 byla připojená fáze a jes… nový
Yarda 29.08.2014 15:37
Yarda
L1 tam vůbec nebyla přivedena lebo pravdepodobne Vyhodilo to istic, roztavilo kabel, apod. nový
MM.. 29.08.2014 17:26
MM..
Nejpravděpodobnější je, že L1 nebyla přítomna (upálený drát, vadný kabel... a to, že jste místo ní p… nový
mirektatra 29.08.2014 19:32
mirektatra
"" nebylo nic mimořádného a nebezpečného."" Tak! A teď některé elektropuritány a normovače v Bruselu… nový
Zerozero 29.08.2014 20:23
Zerozero
X2G Ahoj, tak jsem se snažil to nakreslit jak to bylo zapojeno... Bylo to na 16ti metrovém prodlužo… nový
Librus 02.09.2014 12:19
Librus
tak při pohledu na zapojení mne jímá hrůza...a to tvrdíte, že nelítaly pojistky? nový
paul 02.09.2014 12:44
paul
ne, motor běžel, ale přehříval se. Po vypnutí stroj nešel znovu zapnout, dokud nevychladl. nový
Librus 02.09.2014 13:31
Librus
jestli se mohlo někomu něco stát to zavisi od toho ci najprv vyhodil istic/L1 vodic, alebo ci sa ro… poslední
MM.. 02.09.2014 14:48
MM..

Zkoušel jste měřit napětí na fázích - mezifázové a proti zemi, co jste naměřil? Napadá mne, jestli třeba ta fáze co k ní byla klema není nějak trvale odpojená (uhnilý vodič nebo svorka) a jestli nějaký kutil neřešil, aby to aspoň nějak fungovalo. Předpokládám, že ta soustava není IT.

Tak eště raz. Byl zapojen L1,L2,L3, PE a z PE byla klema místo na N, tak na L1. Elektrický štípač normálně fungoval, ale motor se za 2 minuty tak zahřál, že na něj nešlo sáhnout. Fáze jsem neproměřoval. Když se štípač vypnul a pak zapnul tak ho ochrana automaticky vypínala. Žádný jistič nevyhazoval. Nicméně to mohl být zapříčeněno i několika dalšími faktory: 1) starý kabel, 2) slabý průměr, 3) dlouhý kabel a docházelo ke ztrátě.

Takže jsem vzal silnějsí průměr, z 16ti metrového kabelu jsem udělal 8mi ( v prodejně doporučovali max. 10, když jsem tam volal) a opravil zapojení 5ti kolíkové zásuvky tak jak má se 4žilovým kabelem vypadat. Štípač jede jak má a motor byl dnes po 2 hodinách vlažný. Nicméně mě jen zajímalo jestli hrozilo nějaké zranění tím špatným zapojením že byla klema z PE na L1. Já pracuji v rukavicích, ale můj milovaný děda ne.

To by vážně chtělo schema (a lépe křišťálovou kouli). Jestli původně na L1 byla připojená fáze a jestli na PE byl připojený vodič z rozvodné sítě. Mohlo se stát, že na L1 nebylo žádné napětí (přerušený vodič v přívodním kabelu) nebo tam napětí bylo a PE bylo připojené jen na tu štípačku, pak by kovové částí štípačky měly proti zemi napětí 230Vef a to by bylo hodně nebezpečné, pokud by se toho někdo dotknul a byl vodivě spojený se zemí. Jestli ale stál při práci na suchých pilinách, nemuselo se mu stát nic. Nebyla by aspoň fotka té štípačky?
Že předtím štípačka fungovala ale motor se zahříval, z toho bych usuzoval, že běhal na dvě fáze a L1 tam vůbec nebyla přivedena.

Nejpravděpodobnější je, že L1 nebyla přítomna (upálený drát, vadný kabel... a to, že jste místo ní přivedl z kostry nulák, mělo za následek to, že se elektromotor roztočil (a dokonce ve správném směru), ale s nulákem místo jedné fáze měl výrazné podpětí a proto se při odebíraném výkonu zahříval. Z hlediska provozu tedy přetížení / nebo podpětí . Jak chcete. Z hlediska bezpečnosti - pokud Z/Ž vodič byl spolehlivý- nebylo nic mimožádného a nebezpečného.

X2G

Ahoj, tak jsem se snažil to nakreslit jak to bylo zapojeno... Bylo to na 16ti metrovém prodlužovacím kabelu, kde z jedné strany byl 4-kolík a z druhé 5-kolík a na 5ti kolíku bylo tohle zapojení. Nakreslil jsem tam 2 obrázky, protože nevím jak se značí klema, ale prostě z dutinky L1 vedla klema do dutinky ochranného kolíku. Stroj je to : SCHEPPACH HL710, ale znova opakuji, že vše šlape jak má. Prodlužovací kabel se zkrátil na polovinu (tedy 8m), opravilo se zapojení a zvětšil i průměr žil. 5ti kolík jde do stroje a 4kolík do zásuvky ve zdi. To, co to dělalo předtím a co si myslím, že to způsobilo jsem psal už výše a vy jste na to taky reagovali, takže díky moc za příspěvky. Opravdu mě jen zajímalo, jestli se mohlo někomu něco stát.