Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Třífázový proud

Tak eště raz. Byl zapojen L1,L2,L3, PE a z PE byla klema místo na N, tak na L1. Elektrický štípač normálně fungoval, ale motor se za 2 minuty tak zahřál, že na něj nešlo sáhnout. Fáze jsem neproměřoval. Když se štípač vypnul a pak zapnul tak ho ochrana automaticky vypínala. Žádný jistič nevyhazoval. Nicméně to mohl být zapříčeněno i několika dalšími faktory: 1) starý kabel, 2) slabý průměr, 3) dlouhý kabel a docházelo ke ztrátě.

Takže jsem vzal silnějsí průměr, z 16ti metrového kabelu jsem udělal 8mi ( v prodejně doporučovali max. 10, když jsem tam volal) a opravil zapojení 5ti kolíkové zásuvky tak jak má se 4žilovým kabelem vypadat. Štípač jede jak má a motor byl dnes po 2 hodinách vlažný. Nicméně mě jen zajímalo jestli hrozilo nějaké zranění tím špatným zapojením že byla klema z PE na L1. Já pracuji v rukavicích, ale můj milovaný děda ne.

Reakce na odpověď

1 Zadajte svou přezdívku:
2 Napište svou odpověď:
3 Pokud chcete dostat ban, zadejte libovolný text:

Zpět do poradny