Dobrý večer. Chci se jen zeptat, co se mohlo stát, když byla zásuvka na 380 zapojena takto : 4-žilový kabel - jeden na fázi, druhý na fázi, třetí na fázi, čtvrtý na ochranném kolíku a z ochranného kolíku byla klema na fázi (L1). Na pracovní nule nebylo nic. Děkuji za odpověď
X2G
Ahoj, tak jsem se snažil to nakreslit jak to bylo zapojeno... Bylo to na 16ti metrovém prodlužovacím kabelu, kde z jedné strany byl 4-kolík a z druhé 5-kolík a na 5ti kolíku bylo tohle zapojení. Nakreslil jsem tam 2 obrázky, protože nevím jak se značí klema, ale prostě z dutinky L1 vedla klema do dutinky ochranného kolíku. Stroj je to : SCHEPPACH HL710, ale znova opakuji, že vše šlape jak má. Prodlužovací kabel se zkrátil na polovinu (tedy 8m), opravilo se zapojení a zvětšil i průměr žil. 5ti kolík jde do stroje a 4kolík do zásuvky ve zdi. To, co to dělalo předtím a co si myslím, že to způsobilo jsem psal už výše a vy jste na to taky reagovali, takže díky moc za příspěvky. Opravdu mě jen zajímalo, jestli se mohlo někomu něco stát.
tak při pohledu na zapojení mne jímá hrůza...a to tvrdíte, že nelítaly pojistky?
ne, motor běžel, ale přehříval se. Po vypnutí stroj nešel znovu zapnout, dokud nevychladl.
to zavisi od toho ci najprv vyhodil istic/L1 vodic, alebo ci sa roztavil PEN vodic. V prvom pripade sa nemohlo stat nikomu nic, v druhom pripade to mohlo niekoho zabit.