Jak připojit elektrický sporák k elektrické síti?
Úplně nový sporák má svorkovnici a plánek (viz obr.). Přívodní kabel je L1, L2, L3 + zem. Z plánku jsem vybral připojení třetí možnost (230 V 3-) s tím, že na svorky 1+2 (propojené přemostěním) připojím L1, na svorky 3+4 (propojené přemostěním) připojím L2, na svorku 5 připojím L3 a na svorku 6 připojím zem.
Je takové připojení sporáku správně?
Zaráží mě, že v plánku (třetí možnost 230 V 3-) mezi svorkami 1+2 a svorkami 3+4 je uvedeno 230 V. Podobně mezi svorkou 5 a svorkami 1+2, nebo svorkou 5 a svorkami 3+4 je rovněž 230 V.
Otázkou je, zda mají všechny plotny při všech zapojeních plný výkon. Asi ne, ale to by mělo být v popisu. Proč nezvolíš 3 fázové zapojení 400 V 3N? V tomto zapojení budou mít všechny plotny nejvyšší výkon.
Je to klasická nebo indukční deska?
Je tam zjevná chyba, mezi fázemi bude vždy 400 V.
Je to klasický se sklokeramickou deskou.
Co vás vede k volbě zapojení třetí možnosti ? Pokud nebydlíte v americe tak jinde nevím o sdruženém napětí 230V a fázovém 120V . Pokud tedy jste v čechách tak je pouze možnost jednofázově na fázové 230V , nebo vzhledem k tomu že píšete o třech fázích tak na sdružené napětí 400V a to pouze pětižilovým kabelem.
Jiná možnost není !! S ohledem na vaší špatnou volbu doporučuji svěřit připojení oprávněné osobě !! kterou zaručeně nejste . jde o nebezpečné zařízení kde se chyby neodpouští , pracujete holýma rukama na kovovém zařízení kde se přímo dotýkáte. nutno opravdu proměřit ochraný vodič a spolehlivost jeho připojení !
Třetí možnost jsem volil právě proto, že přívod je čtyř žilovým kabelem. Chtěl jsem se vyhnout instalaci nového pěti žilového kabelu dlouhého asi 10 metrů a přes mnoho místností.
Jiná možnost opravdu není? Jak připojují stejný sporák například v paneláku, kde mají pouze 230V a ne 3 fáze?
Hned ta první možnost pokud to vydrží pojistka nebo jistič na té fázi.
Koukám na tu třetí možnost, vidím, že na odporových spirálách bude sdružené napětí 400V, u ostatních možností jen fázové 230V.
Takže předpokládám, že ty spirály budou víc topit a možná to nevydrží. Už ta první odpověď na to poukazuje.
Možná se pletu, už se mi klíží oči a jdu spát.
Bud sa pripoji na jednu fazu, co moze byt nasledne pricinou obmedzeneho vykonu (bud idu vsetky 4 platne na nizsi vykon, alebo jedna na plno, ostatne znizene, a ine moznosti - zalezi od vyrobcu), ak su k dispozicii 3 fazy, taha sa 5zilovy, kde standardne sa pouzivaju 2 fazy na sporak a tretia na vstavanu ruru. Kedze mas natiahnuty 4zilovy, pochybujem zeby to bol v zlozeni L+L+N+PE, skorej by som to tipoval na L+L+L+PEN
A aky mas v byte rozvod? Dvojzilovy alebo 3 zilovy?
Ono to nieje sranda, ak sa to blbo zapoji, moze odist elektronika . . .
Přívodní kabel ke sporáku (400 V) je čtyřžilový (L1, L2, L3 + zem). V zásuvkách (230V) je dvoužilový přívod. Vlevo fáze a vpravo přes ochranný kolík nulák.
Otazka je ci aj provod je L1L2L3PEN, nielen privod ku sporaku . . . ale ak tam bol elektrikar, tak asi vie co robi, aj ked, videl som vselijakych. Pretoze rozbocit v nejakej wago pred sporakom jeden privod na tri, neda L1 L2 L3 To mna nenapadlo, to som zazil .
No já bydlím v paneláku a muj sporák Elektrolux je napojen na 2 fáze tedy 380V. Napsáno na jističi.
Tak ten by ti měl zapojit někdo, kdo má na to gebír a dá ti razítko do záručáku.
Zem (žltozelený) pripojíš na zemniacu svorku. Jeden z fázových vodičov (napr. L3) preznačíš na oboch koncoch (aj pri sporáku a aj v rozvádzači) modrou páskou alebo modrou bužírkou na N a pripojíš na preklemované svorky 4 a 5. Samozrejme v rozvádzači tento preznačený vodič pripojíš na N. Keby si tam nechal fázu, tak sporák by ti vyhorel. L1 pripojíš na svorku 1 a L2 na preklemované svorky 2 a 3. Teda stručnejšie, urobíš to podľa poslednej (štvrtej) schémy na svorkovnici s tým, že jeden z fázových vodičov na kábli preznačíš a použiješ ako nulák.
Samozřejmě v případě trojfázového přívodu zapojení druhé shora. PEN přivedete na zemnicí svorku a klemou odtud zároveň na svorku 5
Tak jsem objednal elektrikáře. Po prohlídce rozhodl, že od sporákové kombinace ke spotřebiči vymění čtyř žilový kabel za pěti žilový. Ve sporákové kombinaci pak propojí modrý drát s ochranným. (Doufám, že odpojí příchozí fázi.) Nemluvil o tom, že něco takového udělá v rozvodné skříni.
S takovým řešením byste souhlasili?
je to obdoba toho, co jsem napsal výše, jen úpravu posunul z úrovně sporáku do úrovně vypínače.
Ano, přesně tak. Jen jsem měl obavu, že nestačí vyměnit kabel pouze do úrovně vypínače, ale že musí být vyměněn až do rozvaděče.
Mimochodem - Ve schématu (čtvrtá možnost) je zřejmě další chyba. A to, že mezi 1 a (2+3) (mezi L1 a L2) je uvedeno 230 V.
Stačí, rozdělení PEN na PE a N lze provést v zásadě kdekoliv v úrovni rozvodu (používá se např. i při dodatečném vložení proudového chrániče pro venkovní zásuvky), a navíc kvůli výměně sporáku těžko bude někdo dělat rekonstrukci celé elektriky když všechny ostatni rozvody má čtyřvodič/dvouvodič. V těch schématech žádné chyby nejsou, ani jak někdo psal výše, stačí si uvědomit, že ze sítě vždy přivádíte fázové napětí 230V proti uzlu zroje (N) a spotřebič je rovněž takto zapojen. 400V by tam bylo pouze, když by nebyl přiveden N ani ze sítě, ani ho neměl vyveden sporák. Pak by musel být ale sporák vnitřně zapojen jinak.