Stačí, rozdělení PEN na PE a N lze provést v zásadě kdekoliv v úrovni rozvodu (používá se např. i při dodatečném vložení proudového chrániče pro venkovní zásuvky), a navíc kvůli výměně sporáku těžko bude někdo dělat rekonstrukci celé elektriky když všechny ostatni rozvody má čtyřvodič/dvouvodič. V těch schématech žádné chyby nejsou, ani jak někdo psal výše, stačí si uvědomit, že ze sítě vždy přivádíte fázové napětí 230V proti uzlu zroje (N) a spotřebič je rovněž takto zapojen. 400V by tam bylo pouze, když by nebyl přiveden N ani ze sítě, ani ho neměl vyveden sporák. Pak by musel být ale sporák vnitřně zapojen jinak.