Jak připojit elektrický sporák k elektrické síti?
Úplně nový sporák má svorkovnici a plánek (viz obr.). Přívodní kabel je L1, L2, L3 + zem. Z plánku jsem vybral připojení třetí možnost (230 V 3-) s tím, že na svorky 1+2 (propojené přemostěním) připojím L1, na svorky 3+4 (propojené přemostěním) připojím L2, na svorku 5 připojím L3 a na svorku 6 připojím zem.
Je takové připojení sporáku správně?
Zaráží mě, že v plánku (třetí možnost 230 V 3-) mezi svorkami 1+2 a svorkami 3+4 je uvedeno 230 V. Podobně mezi svorkou 5 a svorkami 1+2, nebo svorkou 5 a svorkami 3+4 je rovněž 230 V.
Co vás vede k volbě zapojení třetí možnosti ? Pokud nebydlíte v americe tak jinde nevím o sdruženém napětí 230V a fázovém 120V . Pokud tedy jste v čechách tak je pouze možnost jednofázově na fázové 230V , nebo vzhledem k tomu že píšete o třech fázích tak na sdružené napětí 400V a to pouze pětižilovým kabelem.
Jiná možnost není !! S ohledem na vaší špatnou volbu doporučuji svěřit připojení oprávněné osobě !! kterou zaručeně nejste . jde o nebezpečné zařízení kde se chyby neodpouští , pracujete holýma rukama na kovovém zařízení kde se přímo dotýkáte. nutno opravdu proměřit ochraný vodič a spolehlivost jeho připojení !
Třetí možnost jsem volil právě proto, že přívod je čtyř žilovým kabelem. Chtěl jsem se vyhnout instalaci nového pěti žilového kabelu dlouhého asi 10 metrů a přes mnoho místností.
Jiná možnost opravdu není? Jak připojují stejný sporák například v paneláku, kde mají pouze 230V a ne 3 fáze?
No já bydlím v paneláku a muj sporák Elektrolux je napojen na 2 fáze tedy 380V. Napsáno na jističi.
Tak jsem objednal elektrikáře. Po prohlídce rozhodl, že od sporákové kombinace ke spotřebiči vymění čtyř žilový kabel za pěti žilový. Ve sporákové kombinaci pak propojí modrý drát s ochranným. (Doufám, že odpojí příchozí fázi.) Nemluvil o tom, že něco takového udělá v rozvodné skříni.
S takovým řešením byste souhlasili?
je to obdoba toho, co jsem napsal výše, jen úpravu posunul z úrovně sporáku do úrovně vypínače.
Ano, přesně tak. Jen jsem měl obavu, že nestačí vyměnit kabel pouze do úrovně vypínače, ale že musí být vyměněn až do rozvaděče.
Mimochodem - Ve schématu (čtvrtá možnost) je zřejmě další chyba. A to, že mezi 1 a (2+3) (mezi L1 a L2) je uvedeno 230 V.
Stačí, rozdělení PEN na PE a N lze provést v zásadě kdekoliv v úrovni rozvodu (používá se např. i při dodatečném vložení proudového chrániče pro venkovní zásuvky), a navíc kvůli výměně sporáku těžko bude někdo dělat rekonstrukci celé elektriky když všechny ostatni rozvody má čtyřvodič/dvouvodič. V těch schématech žádné chyby nejsou, ani jak někdo psal výše, stačí si uvědomit, že ze sítě vždy přivádíte fázové napětí 230V proti uzlu zroje (N) a spotřebič je rovněž takto zapojen. 400V by tam bylo pouze, když by nebyl přiveden N ani ze sítě, ani ho neměl vyveden sporák. Pak by musel být ale sporák vnitřně zapojen jinak.