Jak připojit elektrický sporák k elektrické síti?
Úplně nový sporák má svorkovnici a plánek (viz obr.). Přívodní kabel je L1, L2, L3 + zem. Z plánku jsem vybral připojení třetí možnost (230 V 3-) s tím, že na svorky 1+2 (propojené přemostěním) připojím L1, na svorky 3+4 (propojené přemostěním) připojím L2, na svorku 5 připojím L3 a na svorku 6 připojím zem.
Je takové připojení sporáku správně?
Zaráží mě, že v plánku (třetí možnost 230 V 3-) mezi svorkami 1+2 a svorkami 3+4 je uvedeno 230 V. Podobně mezi svorkou 5 a svorkami 1+2, nebo svorkou 5 a svorkami 3+4 je rovněž 230 V.
Co vás vede k volbě zapojení třetí možnosti ? Pokud nebydlíte v americe tak jinde nevím o sdruženém napětí 230V a fázovém 120V . Pokud tedy jste v čechách tak je pouze možnost jednofázově na fázové 230V , nebo vzhledem k tomu že píšete o třech fázích tak na sdružené napětí 400V a to pouze pětižilovým kabelem.
Jiná možnost není !! S ohledem na vaší špatnou volbu doporučuji svěřit připojení oprávněné osobě !! kterou zaručeně nejste . jde o nebezpečné zařízení kde se chyby neodpouští , pracujete holýma rukama na kovovém zařízení kde se přímo dotýkáte. nutno opravdu proměřit ochraný vodič a spolehlivost jeho připojení !
Třetí možnost jsem volil právě proto, že přívod je čtyř žilovým kabelem. Chtěl jsem se vyhnout instalaci nového pěti žilového kabelu dlouhého asi 10 metrů a přes mnoho místností.
Jiná možnost opravdu není? Jak připojují stejný sporák například v paneláku, kde mají pouze 230V a ne 3 fáze?
No já bydlím v paneláku a muj sporák Elektrolux je napojen na 2 fáze tedy 380V. Napsáno na jističi.