6,5kW odporový spotrebič na trofázovej sieti odoberá cca 9,4A. Ak do výpočtu zahrnieš aj účinník (kt… nový
ok 08.06.2022 17:01
ok
Proud při zatížení 3 fázového motoru se počítá: I=P/U/cos fí/účinník → 6500W/400V/1,73/0,7= 13,4A. T… nový
George63 08.06.2022 22:57
George63
I=P/U/cos fí/účinník → 6500W/400V/1,73/0,7= 13,4A. Máme sice zaveden nouzový stav, ale ani při něm… nový
Prim 09.06.2022 06:54
Prim
OK. Ten vzorec jsem popletl, co se týká uvedených parametrů, té odmocniny ze tří (rozdělení do tří f… poslední
George63 09.06.2022 07:46
George63

6,5kW odporový spotrebič na trofázovej sieti odoberá cca 9,4A. Ak do výpočtu zahrnieš aj účinník (ktorého presnú hodnotu si nám neprezradil), tak prúd bude odhadom cca 11,5A. Nárazový prúd pri zapnutí môže byť až do cca 70A. Teda dosť na to, aby si na rozbeh použil prepínač Y/D (hviezda - trojuholník), alebo soft starter. Uprednostnil by som ten prepínač, lebo pri tom istom odbere je záberový moment motora vo hviezde hodne vyšší ako keď znížiš prúd v trojuholníku soft štartérom. A cena je tiež nižšia. Pred prípojku k motoru na ktorej je 16A zásuvka musíš vložiť 16A istič s charakteristikou C alebo D. A to bez ohľadu na to, aký máš hlavný istič.

Proud při zatížení 3 fázového motoru se počítá:
I=P/U/cos fí/účinník → 6500W/400V/1,73/0,7= 13,4A. To je proud při jmenovitém zatížení.
Ovšem při zapnutí a rozběhu, zejména u cirkulárky (předpoklad kotouč cca d=600 mm), je 5 až 7 x vyšší, než je jmenovitý proud. Pokud by byl kotouč menšího průměru, rozběh by byl lehčí a rozběhový proud nižší.
Takže i pokud bude zásuvka 16A jištěna jističem 16A s charakteristikou C (motorová) bez přepínače Y/D ten jistič pravděpodobně rozběh nezvládne. A i s tím přepínačem bych za to krk nedal.
A to nemluvím o hlavním jističi na přívodu domu, předpokládám běžný 25A, ale který bude určitě s charakteristikou B (vedení), který ten rozběh nezvládne rovněž.
Na tento vývod bych mohl doporučit spolehlivě (pro cirkulárku s kotoučem do cca d=600 mm) tak motor max. 4,5 kW a rovněž s rozběhem Y/D.
A pozor, existují i motory 4,5 kW, ale s vinutím na 400V do Y, které není možné přepínačem Y/D spouštět.
Pokud by šlo ale o zatížení pouze ohmické (třeba 3f. odporové topidlo), pak by mohl být vývod zatížen cca až 10 kW.

I=P/U/cos fí/účinník → 6500W/400V/1,73/0,7= 13,4A.

Máme sice zaveden nouzový stav, ale ani při něm nemůže být cos větší než 1 (to se povedlo pouze sovětským lidem za Velké vlastenecké války). Mimo to, cos fí = účiník.
Správný vzorec je:
I = P / (Us x 1,73 x cos fí) , 1,73 jako druhá odmocnina ze 3.
Jako rychlou pomůcku používám I = P x 1,5 pro odporovou zátěž, P = I x 2 pro motory.