Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Jak maximálně můžu zatížit přípojku na 400V

Proud při zatížení 3 fázového motoru se počítá:
I=P/U/cos fí/účinník → 6500W/400V/1,73/0,7= 13,4A. To je proud při jmenovitém zatížení.
Ovšem při zapnutí a rozběhu, zejména u cirkulárky (předpoklad kotouč cca d=600 mm), je 5 až 7 x vyšší, než je jmenovitý proud. Pokud by byl kotouč menšího průměru, rozběh by byl lehčí a rozběhový proud nižší.
Takže i pokud bude zásuvka 16A jištěna jističem 16A s charakteristikou C (motorová) bez přepínače Y/D ten jistič pravděpodobně rozběh nezvládne. A i s tím přepínačem bych za to krk nedal.
A to nemluvím o hlavním jističi na přívodu domu, předpokládám běžný 25A, ale který bude určitě s charakteristikou B (vedení), který ten rozběh nezvládne rovněž.
Na tento vývod bych mohl doporučit spolehlivě (pro cirkulárku s kotoučem do cca d=600 mm) tak motor max. 4,5 kW a rovněž s rozběhem Y/D.
A pozor, existují i motory 4,5 kW, ale s vinutím na 400V do Y, které není možné přepínačem Y/D spouštět.
Pokud by šlo ale o zatížení pouze ohmické (třeba 3f. odporové topidlo), pak by mohl být vývod zatížen cca až 10 kW.