6,5kW odporový spotrebič na trofázovej sieti odoberá cca 9,4A. Ak do výpočtu zahrnieš aj účinník (ktorého presnú hodnotu si nám neprezradil), tak prúd bude odhadom cca 11,5A. Nárazový prúd pri zapnutí môže byť až do cca 70A. Teda dosť na to, aby si na rozbeh použil prepínač Y/D (hviezda - trojuholník), alebo soft starter. Uprednostnil by som ten prepínač, lebo pri tom istom odbere je záberový moment motora vo hviezde hodne vyšší ako keď znížiš prúd v trojuholníku soft štartérom. A cena je tiež nižšia. Pred prípojku k motoru na ktorej je 16A zásuvka musíš vložiť 16A istič s charakteristikou C alebo D. A to bez ohľadu na to, aký máš hlavný istič.