Jak maximálně můžu zatížit přípojku na 400V
Dobrý den,
mám jistič 3 x 25.
Z rozvaděče mi vede kabek k cirguli v délce asi 20 metrů.
Kabel to je cyky 5 x 2,5
Zásuvka je tam 16A, 5 kolík.
Kolik si můžu dovolit zatížení? Třeba motor 6,5 kW to utáhne?
Je na to nějaký výpočet?
Díky
Proud při zatížení 3 fázového motoru se počítá:
I=P/U/cos fí/účinník → 6500W/400V/1,73/0,7= 13,4A. To je proud při jmenovitém zatížení.
Ovšem při zapnutí a rozběhu, zejména u cirkulárky (předpoklad kotouč cca d=600 mm), je 5 až 7 x vyšší, než je jmenovitý proud. Pokud by byl kotouč menšího průměru, rozběh by byl lehčí a rozběhový proud nižší.
Takže i pokud bude zásuvka 16A jištěna jističem 16A s charakteristikou C (motorová) bez přepínače Y/D ten jistič pravděpodobně rozběh nezvládne. A i s tím přepínačem bych za to krk nedal.
A to nemluvím o hlavním jističi na přívodu domu, předpokládám běžný 25A, ale který bude určitě s charakteristikou B (vedení), který ten rozběh nezvládne rovněž.
Na tento vývod bych mohl doporučit spolehlivě (pro cirkulárku s kotoučem do cca d=600 mm) tak motor max. 4,5 kW a rovněž s rozběhem Y/D.
A pozor, existují i motory 4,5 kW, ale s vinutím na 400V do Y, které není možné přepínačem Y/D spouštět.
Pokud by šlo ale o zatížení pouze ohmické (třeba 3f. odporové topidlo), pak by mohl být vývod zatížen cca až 10 kW.
Máme sice zaveden nouzový stav, ale ani při něm nemůže být cos větší než 1 (to se povedlo pouze sovětským lidem za Velké vlastenecké války). Mimo to, cos fí = účiník.
Správný vzorec je:
I = P / (Us x 1,73 x cos fí) , 1,73 jako druhá odmocnina ze 3.
Jako rychlou pomůcku používám I = P x 1,5 pro odporovou zátěž, P = I x 2 pro motory.
OK. Ten vzorec jsem popletl, co se týká uvedených parametrů, té odmocniny ze tří (rozdělení do tří fází) a toho účinníku.
Ale stále platí pro výpočet tedy i
I=P/U/1, 73/0,7, takže uvedený výpočet je správný.