Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Z nepochopitelných důvodů vypadává elektřina

Dobrý den,
měl bych dotaz na elektrikáře. Mám na chalupě starou elektřinu v hliníku. V jedné místnosti mám PC s tiskárnou. Pokud začnu tisknout, tiskárna po několika minutách vyrazí jistič.
Když tam manželka zapne 2kW fén na vlasy, jistič to nevyrazí.
Pokud tu tiskárnu zapnu v jiné místnosti, jistič nevyrazí.
Čím to teda může být?

Díky

Jsou zobrazeny jen nové odpovědi. Zobrazit všechny
Předmět Autor Datum
Co to je za tiskárnu? Co to je za jistič?
host 23.03.2022 11:59
host
Tiskárna Brother DCP-7060D Jistič 6A
Tonda-BESK 23.03.2022 12:34
Tonda-BESK
Co to? Jistič 6A na zásuvkový okruh?! ::) Nejsem elektrikář, ale pokud vím, na světla se dává 10A a…
host 23.03.2022 16:57
host
To je situacia dnesna, ale aj dnes si mozem dat kludne na zasuvku 6, alebo aj 1A istic . . . dokonca…
truhlik 24.03.2022 09:24
truhlik
Jasně, jistič si můžeš dát jaký chceš. Ale existují nějaké normy a doporučení a nevím, jestli by tvo…
host 24.03.2022 11:05
host
Ved je tam napisane, ze ak dodrzim vsetky nalezitosti . . . napr na svetlo 16A dat nemozes, lebo bez…
truhlik 24.03.2022 19:46
truhlik
Hodnota jističe nemá primárně souvislost s ochranou spotřebičů, základní funkce jističe je zabránit… nový
Kachlík 25.03.2022 08:32
Kachlík
Trochu mimo povodny problem, ale mozem dat zariadenie konstruovane na 10A na vedenie chranene 16A is… nový
truhlik 25.03.2022 09:03
truhlik
Istič chráni len prvky pevnej inštalácie, t.j. len to čo je medzi ističom a zásuvkou. Ak máš teda v… nový
ok 25.03.2022 11:16
ok
Dobrý den,prvotně bych se podíval do zásuvky kde je tiskárna zapojena,můžou být uvolněny vodiče pod…
Lubomír 23.03.2022 11:59
Lubomír
Dobrý den! Přijměte omluvu, p.gilhad "staré škole" vysvětlil a upřesnil, že to vypíná jen při zapoje…
vitovec 23.03.2022 23:35
vitovec
Dobrý den,nic se nestalo,já nejsem elektrikář,ale starý praktik,mám to párkráte za sebu,uvolněný zox…
Lubomír 24.03.2022 12:22
Lubomír
Ano, ale přechodový odpor vodiče / zoxidovaný spoj/ se jinak projeví u čistě odporové zátěže, jinak…
vitovec 24.03.2022 20:30
vitovec
tazatel nemá doma třífázový motor, fak bych sem netahal nesouvisející krámy. odporovou zátěží je te… nový
lední brtník 24.03.2022 22:57
lední brtník
Cívka vybavuje při cca 10x jmenovitý proud a slouží jako zkratova ochrana. Přetížení vybavuje bimeta… nový
bahno 24.03.2022 23:20
bahno
Vadné zapojenie miestneho šaltra, zásuvky. Nejaký skrat, zohnutá vidlica, rozmrdané plechy, uvoľnený…
Nuda 23.03.2022 16:25
Nuda
Tlačiareň nemá takmer žiaden odber Tak proto její výrobce deklaruje maximální příkon 1080W. Ty tv…
gilhad 23.03.2022 17:46
gilhad
Tlačiareň má deklarovaný príkon 1kW: Main Gáát, fičí ešte na žhaviacich elektrónkach s lejzrom praži… nový
Nuda 26.03.2022 00:12
Nuda
Jak bys snad mohl vědět, tak laserovky fičí na zapékání toneru horkem. Troska je sci-fi, toho do tec… poslední
gilhad 26.03.2022 15:40
gilhad
Fén 2kW to prý utáhne Tiskárna má 1kW, kolik má počítač a monitor (a vše další v té zásuvce) jako m…
gilhad 23.03.2022 17:18
gilhad
Ty 2 kW fénu mohou být klidně čínské kilowatty, které jsou menší :D nový
umfa 25.03.2022 12:18
umfa

Trochu mimo povodny problem, ale mozem dat zariadenie konstruovane na 10A na vedenie chranene 16A isticom? Konkretne ako som uviedol, vypinac na 10A ? Bezne som videl vypinac na ovladanie zasuvky. Podla mna v tomto pripade by aj vypinac mal byt v prevedeni na 16A, alebo predradit len 10A istic. Vypinac nieje sotrebic, ale podla mna patri v podstate do vedenia.
Alebo sa mylim? Dik.

Istič chráni len prvky pevnej inštalácie, t.j. len to čo je medzi ističom a zásuvkou. Ak máš teda v pevnej časti prívodu k zásuvke zaradený 10A vypínač, istič nesmie byť väčší ako 10A. Ale ten istý vypínač už môžeš použiť za zásuvkou aj keď je istená 16A ističom. Príklady: Strojček na holenie, depilátor, ventilátor atď. môžeš pripájať na akúkoľvek zásuvku 230V, aj keď ich vypínač je dimenzovaný povedzme na 2A.

Dobrý den,prvotně bych se podíval do zásuvky kde je tiskárna zapojena,můžou být uvolněny vodiče pod šroubky a vzniká přechodový odpor,tudíž zvýšený odběr,který již jistič neunese,vyhodnotí přetížení a rozepne.Přechodový odpor může vznikat i někde v další krabici odkud je veden přívod k dané zásuvce,prostě hledat,zkrat to nebude,to by to nešlo ani se samotným PC.:-)

Dobrý den,nic se nestalo,já nejsem elektrikář,ale starý praktik,mám to párkráte za sebu,uvolněný zoxidovaný spoj,vzniká tam teplo,ani to nemusí být spínaný zdroj,tudíž se zvýší spotřeba,mám zjištěno,stačí ampérmetr,ohmmetr,pak padá jistič.Když řeším něco na co nemám,zavolám kamaráda revizáka,který je těchto věcí znalý a společnými silami rozřešíme.Jako příklad,třífázová cirkulárka na palivové dřevo,pila řeže,ale po chvíli se vypálí jedna pojistka na pile v krabici,dáte novou a zase.Pak hledáte,jeden zoxidovaný kolík na vidlici,očištěn a je po problému,byl tam zvýšený odběr.
Jsme na diskuzi kutilské,tudíž názory a zkušenosti se různí,rád se podělím o svoji zkušenost a z druhé strany zase přijmu poučení od druhých.:-)

Ano, ale přechodový odpor vodiče / zoxidovaný spoj/ se jinak projeví u čistě odporové zátěže, jinak se projeví u spínaných zdrojů a u indukční zátěže, např. u třífázového motoru přerušení jedné fáze "rozhodí" zatížení zbylých fází, případně se změní proudové zatížení N vodiče. Nic není jednoduché, jak to vypadá na první pohled.

tazatel nemá doma třífázový motor, fak bych sem netahal nesouvisející krámy.

odporovou zátěží je ten fén. ovšem jestli má nějakou regulaci, místo sinusovky odebírá deformované čtvrtsinusovky s většími proudovými špičkami.
spínané zdroje v zátěži mají téměř cos fí 1. ale zase když vstupní usměrňovač pracuje do velkého kondenzátoru, propuští přes diody jen úzké proudové špičky s mnohem vyšší amplitudou a taky s vyššími harmonickými.
když tazatel mluví o tiskárně, možná má laserovku se zapékací pecí, která si chvíli taky pár set wattů sosne a její odběr může mít stejné nectnosti.

jistič má uvnitř vybavovací cívku - ta může být z těch výkonných harmonických docela rozdrážděná a vypne už dřív, než odpovídá normálním podmínkám při 50hz.

já měl původně za to, že se mezi různými zásuvkami v místnosti s mizerně dotaženým hliníkem může vytvořit rozdíl potenciálů, který by mu mohl přemosťovat zdroj v pc - usb kabel - zdroj v tiskárně.
ale teď mi připadá pravděpodobnější, že si to způsobují samy ty poměrně výkonné spínané zdroje -> proto bych navrhoval vyměnit bytový jistič za typ od jiného výrobce. předpokládám, že nejde o hlavní jistič.

Cívka vybavuje při cca 10x jmenovitý proud a slouží jako zkratova ochrana. Přetížení vybavuje bimetal a tomu neharmonický průběh vadit nebude, to je odpor.
Šel bych primárně po nedotažených šroubech a nepružících kontaktech. Sekundárně bych vyměnil ten jistič, je levný a ten co tam je bude mít nejlepší léta za sebou. Pak už jenom měřit a měřit.

Vadné zapojenie miestneho šaltra, zásuvky. Nejaký skrat, zohnutá vidlica, rozmrdané plechy, uvoľnený drát či iné sofistikované veci medzi nebom a zemou o ktorých ani samotný renomovaný výrobca homologovaných zásuviek nemá šajn.

Tlačiareň nemá takmer žiaden odber ani ak by si tlačil hodnotné dielo: Trvalé hodnoty od Viliama Plevzu v najvyššej kvalite dpi na leštený, kriedový papier s prípadnou ilustráciou, logicky vo farbe. Jedine, že by napájanie tlačiarne zo zdroja 230V/50Hz robilo skrat v prehužvanom dráte od hlodavého škrečka, králika, myši či nemej tváre člena domácnosti v podobe roztomilého šteňaťa čokla, tu kabel, tam kabel.

Tlačiareň má deklarovaný príkon 1kW: Main Gáát, fičí ešte na žhaviacich elektrónkach s lejzrom pražiac na flajstro f;A4 smrtiace, mierové papršleky-X až na Mesiac v podobe písma vypáleného do tamojšieho prachu s názvom PAX.

Zpět do poradny Odpovědět na původní otázku Nahoru