Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Z nepochopitelných důvodů vypadává elektřina

Dobrý den,
měl bych dotaz na elektrikáře. Mám na chalupě starou elektřinu v hliníku. V jedné místnosti mám PC s tiskárnou. Pokud začnu tisknout, tiskárna po několika minutách vyrazí jistič.
Když tam manželka zapne 2kW fén na vlasy, jistič to nevyrazí.
Pokud tu tiskárnu zapnu v jiné místnosti, jistič nevyrazí.
Čím to teda může být?

Díky

Jsou zobrazeny jen nové odpovědi. Zobrazit všechny
Předmět Autor Datum
Co to je za tiskárnu? Co to je za jistič?
host 23.03.2022 11:59
host
Tiskárna Brother DCP-7060D Jistič 6A
Tonda-BESK 23.03.2022 12:34
Tonda-BESK
Co to? Jistič 6A na zásuvkový okruh?! ::) Nejsem elektrikář, ale pokud vím, na světla se dává 10A a…
host 23.03.2022 16:57
host
To je situacia dnesna, ale aj dnes si mozem dat kludne na zasuvku 6, alebo aj 1A istic . . . dokonca…
truhlik 24.03.2022 09:24
truhlik
Jasně, jistič si můžeš dát jaký chceš. Ale existují nějaké normy a doporučení a nevím, jestli by tvo…
host 24.03.2022 11:05
host
Ved je tam napisane, ze ak dodrzim vsetky nalezitosti . . . napr na svetlo 16A dat nemozes, lebo bez…
truhlik 24.03.2022 19:46
truhlik
Hodnota jističe nemá primárně souvislost s ochranou spotřebičů, základní funkce jističe je zabránit…
Kachlík 25.03.2022 08:32
Kachlík
Trochu mimo povodny problem, ale mozem dat zariadenie konstruovane na 10A na vedenie chranene 16A is… nový
truhlik 25.03.2022 09:03
truhlik
Istič chráni len prvky pevnej inštalácie, t.j. len to čo je medzi ističom a zásuvkou. Ak máš teda v… nový
ok 25.03.2022 11:16
ok
Vadné zapojenie miestneho šaltra, zásuvky. Nejaký skrat, zohnutá vidlica, rozmrdané plechy, uvoľnený…
Nuda 23.03.2022 16:25
Nuda
Tlačiareň nemá takmer žiaden odber Tak proto její výrobce deklaruje maximální příkon 1080W. Ty tv…
gilhad 23.03.2022 17:46
gilhad
Tlačiareň má deklarovaný príkon 1kW: Main Gáát, fičí ešte na žhaviacich elektrónkach s lejzrom praži… nový
Nuda 26.03.2022 00:12
Nuda
Jak bys snad mohl vědět, tak laserovky fičí na zapékání toneru horkem. Troska je sci-fi, toho do tec… poslední
gilhad 26.03.2022 15:40
gilhad
Fén 2kW to prý utáhne Tiskárna má 1kW, kolik má počítač a monitor (a vše další v té zásuvce) jako m…
gilhad 23.03.2022 17:18
gilhad
Ty 2 kW fénu mohou být klidně čínské kilowatty, které jsou menší :D nový
umfa 25.03.2022 12:18
umfa

Trochu mimo povodny problem, ale mozem dat zariadenie konstruovane na 10A na vedenie chranene 16A isticom? Konkretne ako som uviedol, vypinac na 10A ? Bezne som videl vypinac na ovladanie zasuvky. Podla mna v tomto pripade by aj vypinac mal byt v prevedeni na 16A, alebo predradit len 10A istic. Vypinac nieje sotrebic, ale podla mna patri v podstate do vedenia.
Alebo sa mylim? Dik.

Istič chráni len prvky pevnej inštalácie, t.j. len to čo je medzi ističom a zásuvkou. Ak máš teda v pevnej časti prívodu k zásuvke zaradený 10A vypínač, istič nesmie byť väčší ako 10A. Ale ten istý vypínač už môžeš použiť za zásuvkou aj keď je istená 16A ističom. Príklady: Strojček na holenie, depilátor, ventilátor atď. môžeš pripájať na akúkoľvek zásuvku 230V, aj keď ich vypínač je dimenzovaný povedzme na 2A.

Vadné zapojenie miestneho šaltra, zásuvky. Nejaký skrat, zohnutá vidlica, rozmrdané plechy, uvoľnený drát či iné sofistikované veci medzi nebom a zemou o ktorých ani samotný renomovaný výrobca homologovaných zásuviek nemá šajn.

Tlačiareň nemá takmer žiaden odber ani ak by si tlačil hodnotné dielo: Trvalé hodnoty od Viliama Plevzu v najvyššej kvalite dpi na leštený, kriedový papier s prípadnou ilustráciou, logicky vo farbe. Jedine, že by napájanie tlačiarne zo zdroja 230V/50Hz robilo skrat v prehužvanom dráte od hlodavého škrečka, králika, myši či nemej tváre člena domácnosti v podobe roztomilého šteňaťa čokla, tu kabel, tam kabel.

Tlačiareň má deklarovaný príkon 1kW: Main Gáát, fičí ešte na žhaviacich elektrónkach s lejzrom pražiac na flajstro f;A4 smrtiace, mierové papršleky-X až na Mesiac v podobe písma vypáleného do tamojšieho prachu s názvom PAX.

Zpět do poradny Odpovědět na původní otázku Nahoru