Zapojení elektriny
Dobrý den. Ve dvou místnostech starého domu je nově zapojena elektřina na tři dráty a přivedena do rozvodné krabičky - venecku. Jinak je celý dům na dva dráty. Lze propojit nulu a zem ve venecku nebo se musí propojovat každá zásuvka zvlášť. Pouze teoreticky dotaz. Dekuji
Záleží jak je zapojen rozvod od rozvodné skříně. Nouzově to lze připojit, ale dnes musí být obvody připojené přes proudový chránič. Mělo by to být připojené třemi vodiči až z rozvodné skříně.
Dobrý den, chtěl jsem se se zeptat.
Včera jsem na strop do sadrokartonu pridelaval led světla. Ovšem jsem v bytě kde nevím jak vede elektřina a bojím se, ze bych mohl šroubkem narušit kabel na světlo. Vše svítí a jistič nevyhazuje. Ale slyšel jsem ze muže být kabel lehce narušen a muže způsobit požár. Je tomu tak?
Děkuji za odpověď.
Proč cpeš svůj dotaz do cizího dotazu?
(host)
Je to malá pravděpodobnost, že byste trefil právě kabel. Musel by ležet pevně v místě kde máte vrut (nebo šroub). K požáru může dojít při dlouhodobějším zahřátí vodičů (např. nedokonalý spoj, s vyšším přechodovým odporem). Myslím, že se nemusíte bát.
Po rozdělení na PE a N už nesmí být tyto vodiče spojeny. Tady je to vysvětleno podrobněji.
Přečti si dotaz znovu. On nemá PE a N v začátku spojené, má tam jen dva vodiče. Předpokládám zelený a černý. V těch daných místnostech už to má rozdělené nově. Takže ze zeleného potřebuje udělat selsky řečeno zelenožlutý a sv. modrý. Nespojuje, ale rozděluje.
Přečti si dotaz znovu. Má tři dráty až do věnečku. Věneček bude bod rozdělení.
Zelený a černý tam určitě nebude, nejspíš černý a šedý (bílý).
Stále to nechápeš, po staru má dva vodiče (přívod od jištění), někam do krabice a z té krabice vedou tři do nové instalace. Takže to chce připojit tak, že na starý, zelený chce připojit zelenožlutý a modrý z té nové instalace. Prostě začal od konce.
V zásuvkách zapojte 3 vodiče /po novu/, t.j. zem "žl.zel/ na kolíky, Fázi /černý/ vlevo, nulu /modrý/ vpravo. Jako dočasné řešení do dokončení rekonstrukce v tom "věnečku" zapojte fázi /černý/ na přívod fáze z rozvaděče. Nulu/ modrý/ a zem /žl.zel./ spojte a zapojte na přívod PEN / pravděpod. šedý/ z rozvaděče. Oba vodiče z rozvaděče před zásahem prověřte zkoušečkou /Vadas/. Barvy nemusí vždy souhlasit. Po prověření vodičů vypněte jističem v rozvaděči a vypnutý stav ověřte měřením, zapojte a po zapojení ověřte správnost zapojení měřením v zásuvkách.