Napětí mezi fázemi
Zdravím,
chci se zeptat jestli je možné aby bylo napětí mezi fázemi takovéto:
L1-L2 400V
L2-L3 240V
L1-L3 240V ?
To asi nebude správně že?
Ptám se protože je to stará elektroinstalace, tak jestli se to takhle čirou náhodou dřív nedělalo.
l3 je buď přerušený, jestli je to měřeno voltmetrem s vysokým vstupním odporem
nebo je spojený s modrým nulákem
Ale to není možné že je spojený s nulákem když je to na zasuvku 400V-čtyřkolík. Tam nulák přece není.
Také mohl někdo poplést vodiče. Když místo jené fáze zapojí nulák (správně střední vodič), tak to přesně tak vychází. Nebo je fáze přerušená a stím nulákem (ve vašem případě žlutozeleným nebo zeleným ochranným a zároveň pracovním vodičem PEN) nějak spojená (třeba přes spotřebiče na příslušné fázi (L3), nemusí jít o propojení v rozvodu).
Schválně zkuste změřit napětí proti zemi (nejtlustčí dutinka v zásuvce), pokud naměříte mezi L3-PE něco kolem nuly je to ono.
Misto voltmetru si vem obycejnou vadasku a mozna se vyjasni.
Jde o to, jestli ji má, taky jsem chtěl napsat větu o vadasce a o kontrole sledu fází. Osobně mám nejradši tu elektromagnetickou, protože za prvý je slyšet, za druhý je vidět jiskry a za třetí když se kouknu na "displej" je tam i orientačně napětí. Stačí teda dvakrát třikrát ťuknout (tedy přešně v duchu nápisu "merať max. 10 sekúnd"). Kdežto na doutnavku musím civět a u nové vadasky v červeném pouzdře je vidět opravdu mizerně, takže ji používám jenom na sled fází a dá mi práci zjistit jestli svítí nebo ne.
Je to tak typicky, když vypadne jedna fáze. Někde může být vypadlá pojistka, což je nejčastější.
V horším případě přerušené vedení jedné fáze, ale méně pravděpodobné.
Nutno zkontrolovat jištění od přívodu k domu, až k zásuvce. Pokud by bylo vše v pořádku, může být problém už na přívodu k domu. V tom případě volat dodavatele.
Žádná rozvodná soustava se v takovémto provedení nikde u nás neprovozuje. Současná naše je 3+N+PE 400/230V AC.
Je nutno jít od hlavního přívodu. Uvedená měření napovídají nejspíše tomu, že je přívod fáze L3 někde přerušena (možno i vadná pojistka jak píše Zerozero) a při měření multimetrem v daném místě se dostává N proti fázím L1 a L2 přes nějaký zapnutý spotřebič na fázi L3 (světlo, stykač a pod.).
Vypadá to na přerušenou L3,
Změř samostaně fáze proti nule nebo PEN (PE)
mělo by tam být při této závadě: L1-N 230V, L2-N 230V, L3-N nic.
změřit na jističi (přívod, odvod) procvakat jistič.
V jističi může vypadnout jedna fáze bez spadnutí páčky.
Pravdepodobne je to tak. Jeste je varianta praskly pojistky na primaru distribucniho trafa - to taky bejvaj zajimavy hodnoty napeti. V tom pripade nebude proti N cista nula, ale nejak podivne malo, treba 50V. Merak napovi.
To je sice taky možný ale to by se ozvaly dalsi odběratelé. 0
Nemožné, ak nemáš vadasku, tak meráš zrejme iba indukciu medzi káblami na výstupe.
https://image3.slideserve.com/7034697/zapojenie-do-hviezdy-n.jpg
Děkuji všem za odpovědi a ano bude to nejspíš vypadly L3