Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Napětí mezi fázemi

Zdravím,
chci se zeptat jestli je možné aby bylo napětí mezi fázemi takovéto:
L1-L2 400V
L2-L3 240V
L1-L3 240V ?
To asi nebude správně že?
Ptám se protože je to stará elektroinstalace, tak jestli se to takhle čirou náhodou dřív nedělalo.

Jsou zobrazeny jen nové odpovědi. Zobrazit všechny
Předmět Autor Datum
Je to tak typicky, když vypadne jedna fáze. Někde může být vypadlá pojistka, což je nejčastější. V h… nový
Zerozero 30.04.2018 12:10
Zerozero
Žádná rozvodná soustava se v takovémto provedení nikde u nás neprovozuje. Současná naše je 3+N+PE 40… nový
George63 30.04.2018 20:49
George63
Vypadá to na přerušenou L3, Změř samostaně fáze proti nule nebo PEN (PE) mělo by tam být při této zá… nový
mik.miky 01.05.2018 09:02
mik.miky
Pravdepodobne je to tak. Jeste je varianta praskly pojistky na primaru distribucniho trafa - to taky… nový
bahno 02.05.2018 09:55
bahno
To je sice taky možný ale to by se ozvaly dalsi odběratelé. 0 nový
Kenav 02.05.2018 10:50
Kenav
Nemožné, ak nemáš vadasku, tak meráš zrejme iba indukciu medzi káblami na výstupe. https://image3.s… nový
Ahasver Chamachir 02.05.2018 10:55
Ahasver Chamachir
Děkuji všem za odpovědi a ano bude to nejspíš vypadly L3 :-) poslední
Povl 03.05.2018 08:02
Povl

Je to tak typicky, když vypadne jedna fáze. Někde může být vypadlá pojistka, což je nejčastější.
V horším případě přerušené vedení jedné fáze, ale méně pravděpodobné.
Nutno zkontrolovat jištění od přívodu k domu, až k zásuvce. Pokud by bylo vše v pořádku, může být problém už na přívodu k domu. V tom případě volat dodavatele.

Žádná rozvodná soustava se v takovémto provedení nikde u nás neprovozuje. Současná naše je 3+N+PE 400/230V AC.
Je nutno jít od hlavního přívodu. Uvedená měření napovídají nejspíše tomu, že je přívod fáze L3 někde přerušena (možno i vadná pojistka jak píše Zerozero) a při měření multimetrem v daném místě se dostává N proti fázím L1 a L2 přes nějaký zapnutý spotřebič na fázi L3 (světlo, stykač a pod.).

Vypadá to na přerušenou L3,
Změř samostaně fáze proti nule nebo PEN (PE)
mělo by tam být při této závadě: L1-N 230V, L2-N 230V, L3-N nic.
změřit na jističi (přívod, odvod) procvakat jistič.
V jističi může vypadnout jedna fáze bez spadnutí páčky.