Z firmy mi volali niekokoľkrát. Podotýkam jednali veľmi slušne, na rozdiel od pripadu z minulých rokov, kde mi v telefóne nadávali a vyhrážali sa súdmi (šlo o 2 firmy, ktoré boli v spore), empaticky az s nádychom veď pomožte, vidíte, že nám ubližujú. Že či by sme nezmazali vlákno, lebo ich silne poškodzuje. No možno by sme aj zmazali, keby sa neudiali nasledovné veci. Šlo hlavne o provokáciu usera BlankaH, ktorý ma vo vlákne viacero príspevkov a podprahovo sa pokúša ovplyňovať nespokojných zákazníkov. Čoho je moc to je moc....a tak vznikol tento článok.
Přejít na článek
Je to tak typicky, když vypadne jedna fáze. Někde může být vypadlá pojistka, což je nejčastější.
V horším případě přerušené vedení jedné fáze, ale méně pravděpodobné.
Nutno zkontrolovat jištění od přívodu k domu, až k zásuvce. Pokud by bylo vše v pořádku, může být problém už na přívodu k domu. V tom případě volat dodavatele.
Žádná rozvodná soustava se v takovémto provedení nikde u nás neprovozuje. Současná naše je 3+N+PE 400/230V AC.
Je nutno jít od hlavního přívodu. Uvedená měření napovídají nejspíše tomu, že je přívod fáze L3 někde přerušena (možno i vadná pojistka jak píše Zerozero) a při měření multimetrem v daném místě se dostává N proti fázím L1 a L2 přes nějaký zapnutý spotřebič na fázi L3 (světlo, stykač a pod.).
Vypadá to na přerušenou L3,
Změř samostaně fáze proti nule nebo PEN (PE)
mělo by tam být při této závadě: L1-N 230V, L2-N 230V, L3-N nic.
změřit na jističi (přívod, odvod) procvakat jistič.
V jističi může vypadnout jedna fáze bez spadnutí páčky.
Pravdepodobne je to tak. Jeste je varianta praskly pojistky na primaru distribucniho trafa - to taky bejvaj zajimavy hodnoty napeti. V tom pripade nebude proti N cista nula, ale nejak podivne malo, treba 50V. Merak napovi.
To je sice taky možný ale to by se ozvaly dalsi odběratelé. 0
Nemožné, ak nemáš vadasku, tak meráš zrejme iba indukciu medzi káblami na výstupe.
https://image3.slideserve.com/7034697/zapojenie-do-hviezdy-n.jpg
Děkuji všem za odpovědi a ano bude to nejspíš vypadly L3