Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Napětí mezi fázemi

Žádná rozvodná soustava se v takovémto provedení nikde u nás neprovozuje. Současná naše je 3+N+PE 400/230V AC.
Je nutno jít od hlavního přívodu. Uvedená měření napovídají nejspíše tomu, že je přívod fáze L3 někde přerušena (možno i vadná pojistka jak píše Zerozero) a při měření multimetrem v daném místě se dostává N proti fázím L1 a L2 přes nějaký zapnutý spotřebič na fázi L3 (světlo, stykač a pod.).