Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Chladnější voda v topném okruhu

Zdravím Vás,

Mám problém a prosím o radu.
Kotel nám topí vodu na 55 stupňů, odtud dál proudí přes hydraulický vyrovnávač dynamických teplot a automatické čerpadlo do topného okruhu.
Jenže, za vyrovnávačem tlaků je voda pocitově o 15 stupňů chladnější.

Nevíte kde by mohl být zakopaný pes? Zkoušeli jsme okruh odvzdušnit, jenže nám tekla jen voda. Okruh je natlakován na 1.2 bar.

Jsou zobrazeny jen nové odpovědi. Zobrazit všechny
Předmět Autor Datum
Zkoušeli jsme okruh odvzdušnit, jenže nám tekla jen voda. A co jiného bys tam čekal? To mi připomn… nový
rokator 05.01.2016 07:35
rokator
Hydraulický vyrovnávač dynamických teplot - neměl jste na mysli "Hydraulický vyrovnávač dynamických… nový
Robisek2222 05.01.2016 09:55
Robisek2222
Vyřešeno. Ano jedná se o vyrovnávač tlaků. Chyba není žádná, vše fungovalo tak jak mělo. Jelikož u… poslední
tojehnus 11.01.2016 14:40
tojehnus

Zkoušeli jsme okruh odvzdušnit, jenže nám tekla jen voda.

A co jiného bys tam čekal?

To mi připomnělo jednoho kolegu - bydlel v horním patře paneláku a špatně mu hřál radiátor. Dostal radu, že má radiátor odvzdušnit. Druhý den v práci vyprávěl, že když vyléval třetí kýbl vody, tak na něj přiběhl soused... :))

Hydraulický vyrovnávač dynamických teplot - neměl jste na mysli "Hydraulický vyrovnávač dynamických tlaků"? - tohle zařízení jsem v reálu nikdy neviděl, ale používá se u složitějších systémů. Nedochází ke ztrátě teploty v něm? Má na sobě odvzd. ventil, i tady jste odvzdušňovali? Směšovací ventily v okruhu nemáte?

Vyřešeno. Ano jedná se o vyrovnávač tlaků.

Chyba není žádná, vše fungovalo tak jak mělo. Jelikož u tohoto kotle byl okruh velmi dlouhý, trvalo delší dobu než se místnosti vytopí na požadovanou teplotu. Jakmile se místonsti vytopily na požadovanou teplotu, lidi si přiškrtili termoventily a teplota okruhu se zvýšila.

Je to sice popsaný blbě, ale takhle to bylo.

Zpět do poradny Odpovědět na původní otázku Nahoru