Chladnější voda v topném okruhu
Zdravím Vás,
Mám problém a prosím o radu.
Kotel nám topí vodu na 55 stupňů, odtud dál proudí přes hydraulický vyrovnávač dynamických teplot a automatické čerpadlo do topného okruhu.
Jenže, za vyrovnávačem tlaků je voda pocitově o 15 stupňů chladnější.
Nevíte kde by mohl být zakopaný pes? Zkoušeli jsme okruh odvzdušnit, jenže nám tekla jen voda. Okruh je natlakován na 1.2 bar.
Vyřešeno. Ano jedná se o vyrovnávač tlaků.
Chyba není žádná, vše fungovalo tak jak mělo. Jelikož u tohoto kotle byl okruh velmi dlouhý, trvalo delší dobu než se místnosti vytopí na požadovanou teplotu. Jakmile se místonsti vytopily na požadovanou teplotu, lidi si přiškrtili termoventily a teplota okruhu se zvýšila.
Je to sice popsaný blbě, ale takhle to bylo.