Zapojení světla-koupelna
Dobrý den, moje drahá přítelkyně si udělala radost a koupila světlo do koupelny nad zrcadlo.K mojí radosti to ovšem moc nebylo.Ze stěny mám dvojlinku,která vede od vypínače, fázi a kostru, jenže ve světle je čokoláda se dvěma drátama (hnědým a modrým)a šroubek na ukostření.Jak to zapojit,abych náhodou o miláčka nepřišel nebo naopak.Předem moc děkuji za radu či odpověd.
Kontrolní otázka.. Ta koupelna je vybavena chráničem, nebo není?
Dvoudrat...
Navíc dvoudárt modrá/černá
Není co řešit - buď je tam svítidlo z izolantu s odpovídajícím IP, nebo zapojení neodpovídá ČSN/EN - tedy kritická chyba.
- ještě odpověď na dotaz zda "to může zabít, nebo jenom brnět" - Je to totéž, protože od "zabrnění" k úmrtí je už jen nepatrný rozdíl, závislý zpravidla jen na náhodných jevech, jako momentální osobní dispozice, vlhkost povrchu koupelny... TAKŽE - POTENCIÁLNÍ ÚMRLEC
- návod "tak si tam žlutozelenej nějak přitáhni" je znovu nesmysl - nemá cenu vypočítávat ani normy, ani důvody, proč je to zakázaný. Prostě se to z mnoha rozumných důvodů NESMÍ!
- úplný exces je přivedená MODRÉHO drátu na zemnící svorku - zase NESMÍ SE (!) to mimo jiné proto, že modrý vodič JE PRACOVNÍ NE OCHRANNÝ !!!
preco? Ak to bude fakt zemnenie z rozvadzaca a nie nejaka zas hovadina napojena kamsi doprdele aj tak sa to nesmie?
"preco?" Protože to zakazuje norma. PE (PEN) musí být veden spolu s fázovými vodiči.
Na chránič jsem se ptal proto, že to, že je tam dvoudrát nemusí nic znamenat. "nějaká béžová dvoulinka" se mi nějak nezdá.
)

Dost bych věřil, že to tam někdo vytáhnul amatérsky, třeba od zásuvky.
Pokud by tam chránič byl a byl vyveden jen pracovní nulák, tak bych to zapojil bez nulování. Sice by to bylo špatně, ale pravděpodobnost že se fáze u nového svítidla dostane na kostru je malá.
Pokud by se to přece jen stalo a došlo k dotyku, tak by to koplo ale nezabilo. (snad
Zkoušel jsem 30mA chránič vypnout záměrným dotykem. Přežil jsem, ale facka je to dost.
určitě to je amatérsky podle mě, je to tažené od vypínače přímo, tam jsem to také zapojil, kostra zapojená byla, jen fáze ne...chránič nevím, jestli tam je (asi tím, že ani nevím co to má být :) )
Kdyby si chtěl vědět co je to za kabel tak má označení Cyr, v létech 80tých byl plnohodnotným kabelem a instaloval se profesionálně pod slabé omítky, jen tak na okraj.
to bude nejspíš ono, protože jde vidět, že to je vedeno pod omítkou hned, jen je to v mědi, zbytek starých rozvodů je hliník...
Když se podíváš na žíly a budou hranatý tak je to jasný.
Z Tebe aby člověk páčil každou informaci
. Pokud je dvojlinka "placatá",béžové barvy a po jednom z boků má zelený proužek, "žíla" má obdélníkový průřez a zpravidla je složená ze slabých drátků, není mezi nimi široký můstek izolace, jedná se nejspíš o výše zmíněný speciální vodič z 80tých let. Používal se buď přímo pod slabou omítku, nebo se i zasunul do drážky vyfrézované flexou - výrobce udával vhodnost použití i v historicky cenných omítkách, které se tak poškodí pouze v šíři několika mm.
. Pokud je tomu skutečně tak, jedná se o starší rozvod TNC, kde se zapojení provede zeleným vodičem na kostru a po té do modré pracovní svorky, druhý vodič je pak fáze - tedy do hnědé svorky. Je důležité spolehlivě ověřit, že neoznačený vodič je fázový a ten druhý - se zelenou proužkou- je "nulovací". K tomu je dobré si pozvat elektrikáře. Ne takového, co udělal zkrat a utekl od toho, ale jiného, se zkušenostmi, oprávněním a zkoušečkou.
- Pokud je tomu tak, zcela to mění situaci a v tom případě neplatí, co jsem říkal, ale co jsem si myslel
zdravim
mel bych takovy dotaz na normy v koupelnach .znamy potrebuje pomoc se zapojenim .
rekonstruje koupelnu a pomne chtel jestli bych mu nezapojil do koupelny jednu zasuvku bude to blizko umyvadla dodrzeli bychom normu od hrany jsou 20 cm a od baterie je 60 cm ? a od zemne 120 min uz jsi to moc nepamatuji pokud se mylim opravte mne . no nechce to tahat od jisticu ale chtel by tam dat jen zasuvku s chranicem a tato zasuvka by byla natazena od zasuvky z chodny v koupelne by natom mel zapojeny pouze holici strojek ci fen pro zenu ... + tam chce udelat svetlo na strop to nemusi byt prez chranic ? a svelta na wc dekuji za odpovedi .
Všechno v koupelně samozřejmě přes chránič, i světlo na stropě (až bude domácí stojíce na vaně měnit žárovku, druhou rukou se bude přidržovat futra a náhodou si sáhne do objímky, bude rád že to světlo je zapojené přes chránič).
A ta zásuvka jen pro fén pro ženu.., ona se třeba bude chtít fénovat ve vaně..
Ať ta koupelna byla do teď zapojená jakkoli, jakmile do ní sáhneš, bude všechno na tvoje triko (a možná budeš z toho i blbě spát) - udělej to co nejpořádněji, ať si pan domácí známý chce nebo nechce to tahat od jističů.
A nezapomeň na pospojování, kdy to chceš jindy udělat pořádně než při rekonstrukci.
Proudový chránič je všude vřele doporučený (s výjimkou lednice a pod.), v koupelně dokonce snad povinný. Kromě toho v koupelně musí být doplňková ochrana v podobě ochranného pospojování (vše kovové, možná kromě zárubní dveří, se musí pospojovat vodičem průřezu min. 4mm2 v mědi). Tolik teda doplňkové ochrany neživých částí (pospojování) a živých částí (chránič).
Světla nebývají běžně přístupná dotyku, takže tam proudový chránič není nezbytný, ale nic se jím nezkazí (a když budete chtít vyměňovat žárovku mokrýma rukama, tak třeba vás ochrání před tragedií). I když, když o tom tak přemýšlím, světlo je mimo dosah, ale co vypínač.
Možná bude lepší svěřit to někomu, kdo má platnou kvalifikaci podle vyhlášky 50/1978 (aspoň §6) v tomto oboru, protože ten by to měl vědět. Abych pravdu řek, mám §6 a §11 této vyhlášky, ale bytové instalace běžně nedělám, takže takové podrobnosti nevim, takže kdybych to dělal, budu si muset podrobnosti taky zjišťovat.
Osobně bych koukal, v jakém stavu je ten rozvod, na který se chcete napojit. Jestli je z hliníku, rovnou bych od toho dal ruce pryč. Stejně jako jestli je ještě dvouvodičový, to nesmělo být v koupelnách ani předtím. Jaká byla instalace v té koupelně předtím? Nebo je to koupelna z doby, kdy v koupelnách nesmělo být nic kromě světla (tedy i vypínač býval vně). Osobně si myslím, že by to bylo lepší natáhnout od jističů, stejně tam budete muset dávat ten chránič, takže zásahu do bytové rozvodnice se nevyhnete. A mérmomocí šetřit na kousku kabelu, předpokládám, že v té rekonstrukci se utopilo víc, než pár stovek, které bude ten kabel stát.