Na chránič jsem se ptal proto, že to, že je tam dvoudrát nemusí nic znamenat. "nějaká béžová dvoulinka" se mi nějak nezdá.
Dost bych věřil, že to tam někdo vytáhnul amatérsky, třeba od zásuvky.
Pokud by tam chránič byl a byl vyveden jen pracovní nulák, tak bych to zapojil bez nulování. Sice by to bylo špatně, ale pravděpodobnost že se fáze u nového svítidla dostane na kostru je malá.
Pokud by se to přece jen stalo a došlo k dotyku, tak by to koplo ale nezabilo. (snad )
Zkoušel jsem 30mA chránič vypnout záměrným dotykem. Přežil jsem, ale facka je to dost.