Dobrý den

Předělávám na rodinném domku topení a rozhodl jsem se pro kombinací radiátorů a podlahového topení. Abych eliminoval rozdílné vlastnosti obou systémů, rozhodl jsem se každý okruh řídit samostatně. Tedy v každé místnosti pokojový termostat, který bude ovládat elektrotermické hlavice na rozdělovači a spouštět čerpadlo nebo Kotel na plyn. Systém bude mýt dva zdroje tepla. První bude 800L zásobník nahřívaná kotlem na dřevoplyn, z něj bude čerpat vodu oběhové čerpadlo a samozřejmě bude tam směšovací ventil. Pokud v zásobníku dojde teplá voda měl by termostat vypnout čerpadlo na zásobníku a sepnout plynový kotel. Pokusil jsem se to nakreslit a zároveň i zkusil svoje zapojení, ale dopadlo to špatně. Poprvé to odnesl kotel a podruhé se otevřeli všechny elektrotermická hlavice. Prosím podívejte se někdo na to zapojení a navrhněte jak to zapojit aby to fungovalo. Všechny součásti jsou na 220V střídaví proud. Předem děkuji J. Homolka
Obrázek mého zapojení: http://imageshack.us/photo/my-images/152/kotelna4. jpg/

Jsou zobrazeny jen nové odpovědi. Zobrazit všechny
Předmět Autor Datum
Když pominu fakt jestli je to topenářsky správně zapojeno, což za asi není, protože by měl zůstat al… nový
dexters 15.08.2012 22:36
dexters
Mimo jiné neuvažujete o tepelné setrvačnosti podlah,rozvrstvení teplot v akunádrži a rozdílné teplot… nový
mirektatra 15.08.2012 23:27
mirektatra
Popis funkce Vašeho zapojení, avšak v plynovém kotli je zpětná klapka, proti obrácenému toku vody(ch… nový
mirektatra 15.08.2012 23:57
mirektatra
No původně jsem chtěl poradit z el. Zapojením a tak jsem tam hydrauliku nakreslil jen orientačně. Sn… poslední
nemo007 16.08.2012 20:20
nemo007

Když pominu fakt jestli je to topenářsky správně zapojeno, což za asi není, protože by měl zůstat alespoň 1 okruh bez elektroventilu, kvůli oběhu.
Z elektrikářského hlediska bych ovládal jen termostatem v zásobníku (spínacím kontaktem)cívku relé. Přes (spínací) kontakt relé potom čerpadlo na zásobníku. Druhým kontaktem relé (rozpínací) bych spínal kotel(externí termostatický okruh) NA VěTšINě KOTLů BEZ CIZíHO NAPěTí (JEN KONTAKT).
Pincip: Jakmile by se ohřála voda na zásobníku nad cca 50 st. termostat na zás. by sepnul, tím i relé a čerpadlo na zásobníku, zaroveň přes rozp. kontakt relé by se odpojil kotel.
Při poklesu teploty zás. pod 50 st. by odpadlo relé, vypnulo se řerp. na zás. a přes rozp. kontakt relé by se sepnul kotel.
Termostaty v místnosti by spínaly jen jednotlivé el.ventily pro danou místnost.
Samozřejmě je třeba vše řádně odjistit, pospojit a uzemnit.
Tato odpověď je jen návrhem možného elektrického řešení, neřeší ochranu krytí, prostoru ani ochrany před nebezpečným dotykovým napětím.

Mimo jiné neuvažujete o tepelné setrvačnosti podlah,rozvrstvení teplot v akunádrži a rozdílné teplotě do radiátorů a do podlah. Ovládat zdroje jedním přepínacím kontaktem v nádrži, to nefunguje, protože je-li termostat nahoře, nádrž se nikdy nevyhřeje a je-li dole, nikdy se nevychladí. Regulace musí poznat,kolik tepla v nádrži je, jinak cykluje v malém rozsahu a objemnádrže se nevyužije. Mimochodem, proč zrovna 800 litrů, Jaký má tvar (výška/průměr), jak to souvisí s tepelnou ztrátou objektu a tepelnou setrvačností budovy? Kolik (kcal) tepla si do 800 litrů chcete "schovat",když využijete jen 30°C z objemu? (Pod 50°C stoupačky se moc topit nedá a nad 80°C to neohřejete, přičemž na 80 se nevyhřeje úplně celá nádrž). Je to velmi nedokonalé - chce to buď projekt se všemi podklady pro zpracování, nebo některé z jednodušších univerzálních zapojení. K tomuto řešení jsem skeptický :-(

Popis funkce Vašeho zapojení, avšak v plynovém kotli je zpětná klapka, proti obrácenému toku vody(chyba zapojení):
Výchozí stav - nádrž zcela nahřátá, kotel vypnut termostatem a současně sepnutá oběhovka nádrže, objekt vytopen.
1)Termoventily zavřeny, čerpadlo tlakuje, protože plynovým kotlem v opačném směru brání průtoku zpětná klapka - viz výše - chyba
2)objekt vychladl, termostaty spínají ventily, okruhy se natápí (80°C) vodou, včetně podlah - chyba
3)v nádrž se tvoří vrstva studené vody dole, nahoře je stále horká - topí
4) vrstva vychlazené vody dosáhne k termostatu, ten rozepne s diferencí cca 5°C, tedy když stoupačka je ještě využitelných 75°C a zastaví oběh z nádrže, současně sepne plyn.kotel
5) kotel topí, oběh jde "lehčí" cestou, tedy do nádrže, do budovy minimum, nebo vůbec, voda v nádrži jde "v protisměru" přes oběhovku nádrže (rozkarbuje kaly na dně i v trubkách a zanáší armatury) - chyba
6) po krátké chvíli teplota vrchu nádrže stoupne ze 75°C opět na 80°C, termostat ohřev přeruší, nádrž je krom vrchu celá studená a jen krátce proběhne ohřev budovy asi 15ti cm horní vrstvou teplé vody - chyba.
Závěr: Je to úplně špatně hydraulicky i regulačně. Nestojí to za "opravu", je třeba celé vymyslet znovu, ale k tomu nejsou od zadavatele podklady, nehledě na rozsah této "kutilské porady".

No původně jsem chtěl poradit z el. Zapojením a tak jsem tam hydrauliku nakreslil jen orientačně. Snesla se, ale na mě spousta připomínek k hydraulice a spousta obav, že to nebude fungovat . Musím přiznat, že i já sem rejpal. Tak to chápu a nezlobím se, že má někdo jiný názor. No a bychom pokročili tak jsem v práci si dal práci  a nakreslil nový obrázek, kde jsem se pokusil podrobněji znázornit tu hydrauliku 
Jen pro pořádek připomínám, že systém má dva kotle jeden na dřevoplyn. Jednou nebo dvakrát denně se naloží a nechá se na plný výkon vyhořet. Uvolněné teplo se bude skladovat v nádrži a dle potřeby odebírat přes směšovací ventil tak aby teplota nepřesáhla 50 °C A pokud by to nestačilo sepne plynový kotel. Plynový kotel nebude nahřívat nádrž. Uskladňování tepla v nádrži je ztrátové a plyn na rozdíl od dřeva drahý.
http://imageshack.us/photo/my-images/96/kotelnahyd r.jpg/