Mimo jiné neuvažujete o tepelné setrvačnosti podlah,rozvrstvení teplot v akunádrži a rozdílné teplotě do radiátorů a do podlah. Ovládat zdroje jedním přepínacím kontaktem v nádrži, to nefunguje, protože je-li termostat nahoře, nádrž se nikdy nevyhřeje a je-li dole, nikdy se nevychladí. Regulace musí poznat,kolik tepla v nádrži je, jinak cykluje v malém rozsahu a objemnádrže se nevyužije. Mimochodem, proč zrovna 800 litrů, Jaký má tvar (výška/průměr), jak to souvisí s tepelnou ztrátou objektu a tepelnou setrvačností budovy? Kolik (kcal) tepla si do 800 litrů chcete "schovat",když využijete jen 30°C z objemu? (Pod 50°C stoupačky se moc topit nedá a nad 80°C to neohřejete, přičemž na 80 se nevyhřeje úplně celá nádrž). Je to velmi nedokonalé - chce to buď projekt se všemi podklady pro zpracování, nebo některé z jednodušších univerzálních zapojení. K tomuto řešení jsem skeptický