Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem zapojení elektrotermická hlavice s čerpadlem a plynovým kotlem

Popis funkce Vašeho zapojení, avšak v plynovém kotli je zpětná klapka, proti obrácenému toku vody(chyba zapojení):
Výchozí stav - nádrž zcela nahřátá, kotel vypnut termostatem a současně sepnutá oběhovka nádrže, objekt vytopen.
1)Termoventily zavřeny, čerpadlo tlakuje, protože plynovým kotlem v opačném směru brání průtoku zpětná klapka - viz výše - chyba
2)objekt vychladl, termostaty spínají ventily, okruhy se natápí (80°C) vodou, včetně podlah - chyba
3)v nádrž se tvoří vrstva studené vody dole, nahoře je stále horká - topí
4) vrstva vychlazené vody dosáhne k termostatu, ten rozepne s diferencí cca 5°C, tedy když stoupačka je ještě využitelných 75°C a zastaví oběh z nádrže, současně sepne plyn.kotel
5) kotel topí, oběh jde "lehčí" cestou, tedy do nádrže, do budovy minimum, nebo vůbec, voda v nádrži jde "v protisměru" přes oběhovku nádrže (rozkarbuje kaly na dně i v trubkách a zanáší armatury) - chyba
6) po krátké chvíli teplota vrchu nádrže stoupne ze 75°C opět na 80°C, termostat ohřev přeruší, nádrž je krom vrchu celá studená a jen krátce proběhne ohřev budovy asi 15ti cm horní vrstvou teplé vody - chyba.
Závěr: Je to úplně špatně hydraulicky i regulačně. Nestojí to za "opravu", je třeba celé vymyslet znovu, ale k tomu nejsou od zadavatele podklady, nehledě na rozsah této "kutilské porady".

Reakce na odpověď

1 Zadajte svou přezdívku:
2 Napište svou odpověď:
3 Pokud chcete dostat ban, zadejte libovolný text:

Zpět do poradny