Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Padání hlavního jističe

Někdo už tu vysvětloval, že to je díky kvalitnímu vedení, ale jestli to platí i v tomhle případě:
Rodiče bydlí na samotě, takže jim měřící zařízení a jistič 32A šoupli cca 300 m daleko k trafostanici. Vedení je nové a řádně dimenzované v zemi. Domácnost je v hliníku s pojistkovou skříňkou na klasické pojistky, dílna už má jističe a celé na původním sloupu jistí 25A jistič u domu.
Přesto i prsknutí žárovky shazuje ten hlavní jistič 32A. Teď měli zkrat na motoru v dílně a vybavily oba - 25A i 32A. Je docela otrava chodit to do vsi nahazovat, dá se to nějak řešit?

Jsou zobrazeny jen nové odpovědi. Zobrazit všechny
Předmět Autor Datum
Děkuji za odpovědi, jističe jsou B a jedná se o problémy při zkratu, jak píše Mirektatra. V běžné do…
kejki 20.05.2012 19:37
kejki
Možné řešení: Na každou fázi na vstup do hlavního domovního rozvaděče připojte /vřadit mezi hlavní v…
mirektatra 20.05.2012 22:40
mirektatra
Dobrý den mě ještě napadlo nevim jestli to nebude kravina ale dříve existovali takové jističe které… nový
watta97 21.05.2012 15:09
watta97
A o cem se tady jiz nekolik dni bavime, Mlho?:-) Akorat se tomu rika vypinaci charakteristika a uz s… nový
bahno 21.05.2012 15:44
bahno
Také mám dojem, že to nepomůže, viz výše. Jen tak mimochodem, pojistky se chovají poněkud jinak a ob…
ms 20.05.2012 22:59
ms
Pojistkový odpojovač a válcové pojistky může obsluhovat i lajk. Otázka je spíše v tom, jestli může z…
náhodný čtenář 21.05.2012 00:56
náhodný čtenář
... ale notáák, klucíí, čtu, na co odpovídám, néé?:-/Elektroměr dali energetici při rekonstrukci sít…
mirektatra 21.05.2012 06:13
mirektatra
Ale no tak, ke vší smůle tu vpadl jeden z idiotů ze Živě a tapetoval. Viz: http://kutilska.poradna.n…
ms 21.05.2012 11:40
ms
Já jsem taky ze Živě, to má asi 120tis. registrovaných uživatelů, plus tapetáře s Poradny 8-) nový
kejki 22.05.2012 00:23
kejki
A z toho je 20 tisíc nicků skutečného odborníka, který má "na svědomí" jednu "úředně" ověřenou oběť.… poslední
ms 22.05.2012 14:44
ms

Děkuji za odpovědi, jističe jsou B a jedná se o problémy při zkratu, jak píše Mirektatra. V běžné domácnosti by to asi nebylo tak často, ale tohle je "farma", čili různých nehod se vyvrbí za rok povícero.
Ušetří to peníze za výměnu jističe s jinou charakteristikou, nebo i kus za kus.

Možné řešení:
Na každou fázi na vstup do hlavního domovního rozvaděče připojte /vřadit mezi hlavní vypínač a přívodní klemy do jističů/ jednu tlumivku na každou fázi (tedy celkem 3 ks). Zkratové proudy se tím zpomalí směrem k hlavnímu jističi před elektroměrem, který je značně vzdálen, tedy provozně špatně přístupný. Při zkratu vybaví jističe, které předcházejí tomuto jističi a které jsou v domě. Šíření proudové špičky směrem k hlavnímu jističi u elektroměru, tlumivky zpomalí tak, že jistič vybaví až o několik milisec. později, pokud by zkrat byl příliš dlouhý a s menším proudem (Ik) - např.el. oblouk, tato ochrana bude nadále funkční, jen "odložená". Zařízení bude složené z homologovaných součástek s výhodou oprav a bez problémů při revizích el.zařízení. Zároveň tím vytvoříte podmínky pro instalaci přepěťových ochran, které mohou být prospěšné Vašim spotřebičům, proti napěťovým špičkám, které vznikají při spínání na VN...

Dobrý den mě ještě napadlo nevim jestli to nebude kravina ale dříve existovali takové jističe které na sobě měli takovou jakoby značku "šneka" a řikalo se jim myslim spomalené jističe nebo něják tak takže snesli vysoký proud například při rozběhu motoru nevim jestli to není blbost ale myslim si že by to mohlo jit :-)

Také mám dojem, že to nepomůže, viz výše.
Jen tak mimochodem, pojistky se chovají poněkud jinak a obzvláště ty pro velké proudy (nožové) mají zajímavou vlastnost v podobě "utlumení" strmosti průběhu zkratového proudu - proto by byly lepší místo toho 32A jističe, leč není možná "obsluha" laikem.
Další zajímavostí je vypínací schopnost, tato pojistka má 37,5× vyšší vypínací schopnost než běžný jistič pro jištění nn rozvodů...

... ale notáák, klucíí, čtu, na co odpovídám, néé?:-/Elektroměr dali energetici při rekonstrukci sítě asi 300m od baráku, k trafostanici... proto je hlavně nepohodlná jeho obsluha, ale nedá se s tím nic dělat, protože umístění měření určí příslušný REP, zpravidla do veřejně přístupného místa, tedy před oplocení soukromého pozemku.
1 - pojistky, jako hlavní jistící prvek před el.měrem, zakázal REP už v dobách MÉHO ranného dětství, jež je pradávno v nenávratnu a ačkoliv použití jistící char. pojistka/jistič by bylo nejjednodušším řešením, je tímto nemožné.
2 - tlumivkou samozřejmě rozumím "oddělovací impedanci" pro přepěťové ochrany, ale to je jen otázkou názvosloví a vyplývá to z textu, který má především vysvětlit funkci obvodu. Že je ve velikosti mH, je zřejmé jak z požadavku na funkci, tak z účelu, pro který je vyrobena a homologována, tedy úprava impedance obvodů, při provádění přepěťových ochran (jak ostatně bylo uvedeno).

Tak čtěte, čtěte přátelé, kamarádi :puff:

P.S.: Mě se to řešení docela zamlouvá (poprvé zde uvedl "ms" -je to zkrátka hlavička), prodlouží se čas mezi elektroměrem a ostatními jističi zcela homologovaným zařízením, ale nemám s tímto použitím sebemenší praktickou zkušenost. Věřím však, že už to někdo zkoušel...:?:

Zpět do poradny Odpovědět na původní otázku Nahoru