Možné řešení:
Na každou fázi na vstup do hlavního domovního rozvaděče připojte /vřadit mezi hlavní vypínač a přívodní klemy do jističů/ jednu tlumivku na každou fázi (tedy celkem 3 ks). Zkratové proudy se tím zpomalí směrem k hlavnímu jističi před elektroměrem, který je značně vzdálen, tedy provozně špatně přístupný. Při zkratu vybaví jističe, které předcházejí tomuto jističi a které jsou v domě. Šíření proudové špičky směrem k hlavnímu jističi u elektroměru, tlumivky zpomalí tak, že jistič vybaví až o několik milisec. později, pokud by zkrat byl příliš dlouhý a s menším proudem (Ik) - např.el. oblouk, tato ochrana bude nadále funkční, jen "odložená". Zařízení bude složené z homologovaných součástek s výhodou oprav a bez problémů při revizích el.zařízení. Zároveň tím vytvoříte podmínky pro instalaci přepěťových ochran, které mohou být prospěšné Vašim spotřebičům, proti napěťovým špičkám, které vznikají při spínání na VN...