Problem so skratom
Mam problem so skratom v systeme...mam spinac na osvetlenie...pr. ked je tma svieti, ked svieti slnko tak vypne......tj. modry kruh....obcas sa mi stane ze okruh mam v skrate..neviem ci to je vetrom, dazdom....ale proste mi okruh skratuje a vyhodi mi poistku...po par dnoch ked zapnem poistku tak vsetko funguje normalne...volal som aj elektrikara ktory mi nevedel poradit..cervene je faza, zlte je nulak...modre je krabica/senzor na spinanie , senzor co detekuje svetlo a prepina....uz som skusal vselico mozne , ale nic nepomohlo.....
Takže se senzor je venku. Jaké má krytí? Co to je za výrobce / typ? Nebo to je nějaký domamont?
AWZ sumrakovy spinac...je pod pristreskom obr. 1
Stojanove svetla obr. 2
Zacalo mi to robit po X rokoch..niekedy mam klud par mesiacov a potom to zacne znova robit....na obrazku ako mam tahane kable .. original obrazok... tak su to IP66 obr. 3, su zakopane v zemi cca 100-120cm 4 kusy....
IP66 ma certifikaciu v momente a case certifikacie
Hlavne ked pises ze x rokoch . . . moze byt niekde prasklina, vlhkost, casem degradovana izolacia, myslim ze v tomto pri[ade sa nevyhnes tomu ist od cidla az po posledne svetlo . . .
IPx6 je tusim ochrana proti striekajucej vode, nie proti ponoreniu do vody, stiha pri velkom dazdi voda vsiakavat az pod tie rozbocne krabice?
Pisem co ma takto v momente napada, netvrdim ze je tam chyba.
Najhorsie sa hladaju chyby ked to chvilu ide, chvilu nie.
Este ma napdlo, ked to zacne robit, skusit odpajat svetla od posledneho postupne dopredu k spinacu, netvrdim ze je to krabicou . . . moze byt problem vo svetle (kondenz vo svetle ? )
Ak to nepomoze, tak postupne krabice . . .
IPxx je "certifikát" ,ktorý stanovuje odolnosť voči náhodnému,krátkodobému styku s vlhkosťou/prašnosťou a podobným nevhodným protredím,ktorý obvykle nepresahuje dobu styku v sekundách,pokial je predpokladaný styk s nevhodným prostredím dhodobejšie alebo trvalý,výrobok musí mať Txx certifikáty a certifikáty min. IS0 6425 a ISO 2281......
Měl jsem podobný problém - mravenci si v lampě udělali mraveniště, natahali k žárovce hlínu, která občas zvlhla.
Vsetko som precistil, rozobral trubky, nebolo tam nic take..zatial odvtedy co som tuto temu pisal mi vyplo 2x do skratu, naposledy pred tyzdnom. Co ma trochu znervoznovalo je system zapojenia lampy...to som asi zabudol zmienit.
Vnutri v trubke od vrchu je gumova podlozka cca. 3x3cm a na podlozke je plech hruby 2mm a rozmer 4x4cm vacsie nez podlozka...na plechu je namontovana "cokoladka" (faza,nulak, zem).Kable su pripevnene paskou s dvoma srobmi aby sa nezosmykli alebo nevytrhli. Z cokolady idu dalej kable do objimky cez trubku ako slamka. Problem je ze "cokoladka" nieje zozadu odizolovana od plechu a mam pocit ze ked je zima ci teplo ci sa plech na ktorom to je nezacne ohybat, deformovat a potom dotykat trubky a urobi mi skrat...niesom odbornik, ale vypada to tak divne.
Vsetky cokoladky nahradit WAGO
Můžeš použít izolační pásku, než přijdou ty wago svorky.
poprosím o odfocení prvku instalace... začni jističem/pojistky/... a pak typem svorkovnic až po spínač a světlo... podle té maluvky to nejak nepobírám
ono pokud to shodí jistič nebo tavnou pojistku tak to musí být docela tvrdý zkrat, pokud tam je kombík takna těch dvou drátech tomu nerozumím..