Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Problem so skratom

IP66 ma certifikaciu v momente a case certifikacie :-)
Hlavne ked pises ze x rokoch . . . moze byt niekde prasklina, vlhkost, casem degradovana izolacia, myslim ze v tomto pri[ade sa nevyhnes tomu ist od cidla az po posledne svetlo . . .
IPx6 je tusim ochrana proti striekajucej vode, nie proti ponoreniu do vody, stiha pri velkom dazdi voda vsiakavat az pod tie rozbocne krabice?
Pisem co ma takto v momente napada, netvrdim ze je tam chyba.
Najhorsie sa hladaju chyby ked to chvilu ide, chvilu nie.
Este ma napdlo, ked to zacne robit, skusit odpajat svetla od posledneho postupne dopredu k spinacu, netvrdim ze je to krabicou . . . moze byt problem vo svetle (kondenz vo svetle ? )
Ak to nepomoze, tak postupne krabice . . .

Reakce na odpověď

1 Zadajte svou přezdívku:
2 Napište svou odpověď:
3 Pokud chcete dostat ban, zadejte libovolný text:

Zpět do poradny