Elektroinstalace TN-C
Zdravím, chystám se přidělat nový zásuvkový okruh do TN-C.
Zajímalo by mě, kdybych si vzal kabel na TN-S s ochranným vodičem, lze potom modrý připojit na modrou svorku ve skříni a k tomu i ochranný? Že bych nemusel klemovat v zásuvce z modrého na ochranný kolík.
Změna předmětu, původně: ELEKTROINSTALACE TN-C (host)
1/ v rozvodu TN-C nelze modrý připojit na modrou svorku, protože v rozvodu TN-C žádná modrá svorka není a ani nemůže být!!
2/ v rozvodu TN-C se neklemuje v zásuvce z modrého na ochranný kolík, ale "klemuje" se opačně, z ochranného kolíku /žlutozelený PEN/ na N zdířku zásuvky.
Je-li v rozvaděči modrá svorka N, žlutozelená PE, tak je to rozvod TN-S. Podle toho to pak zapojte.
nemohu souhlasit s bodem 2/
Pokud máš TN-C (dva vodiče, nyní neřeším jejich barvy), tak správný postup "klemování" je ten, že KONEC drátu PEN je v dutince pro N (tzv. nulák) a drát PLYNULE přechází přes zemnicí kolík (PE) dál do rozvodny. Pouze a jen takto je to správně! Důvody jsou jasné: při přerušení drátu mezi PE a N kontakty se přerušuje i el. obvod. Pokud by to bylo opačně, obvod se nepřeruší, ale přestane fungovat ochrana zemněním (správně "Spojení nežívé části el. zařízení s ochranným vodičem sítě"), tedy třída I.
Myslím, že oba popisujete ten samý cílový stav, jenom se neshodnete na tom, co je konec drátu - ale kdyby jste to drátovali, uděláte to úplně stejně a stejně bych to udělal i já.
ona to je právě otázka výkladu co kam vede.
Pokud byl rozvaděč, z něhož chcete nový zásuvkový okruh napojit, proveden ještě pro soustavu TN-C, tak by měl mít původně osazen, pro napojení vodiče PEN (společný ochranný a pracovní vodič) sběrnici PEN, tedy označenou žlutozeleně (nebo bývalo případně pouze zelená), ne modře. Na tuto sběrnu by měly být zapojeny všechny původní ŽZ vodiče PEN, všech okruhů a na její přívod připojen rovněž žlutozelený vodič PEN, od elektroměru.
Pokud nyní chcete napojit, v tomto rozvaděči, nový zásuvkový okruh, aniž dojde k celkové rekonstrukci celého systému (což by bylo nejvhodnější), doporučuji osadit dvě další samostané sběrny (pokud pouze připojení jednoho kabelu, možno svorky), druhou zelenožlutou PE a spojenou ZŽ vodičem s původní sběrnou PEN a třetí, N, označenou modrou barvou, jež bude pak propojena, modrým vodičem, rovněž s původní zelenožlutou sběrnou PEN.
Pak zelenožlutý ochranný vodič PE, nového zásuvkového okruhu, napojit na novou sběrnu (svorku) zelenožlutou PE a modrý pracovní vodič N pak napojit, na nově zřízenou modrou sběrnu (svorku) N.
Jde o rozdělení ochranného a pracovního vodiče a za tímto rozdělením se už nesmí tyto vodiče nikde spojit.
Pochopitelně se pak, u zásuvky, zapojí oba vodiče na příslušné svorky, tedy PE na kolík a N na dutinku (většinou pravou). Fázový vodič, od jističe (případně chrániče 30 mA, který by měl být už dnes rovněž součástí nového zásuvkového obvodu), pak na dutinku levou.
Ak sa jedna o jednu zasuvku a nie cely okruh, pripadne zasuvku v kupelni a pod, nebolo by v tomto pripade lepsie a jednoduchsie to nekomplikovat, natiahnut 3 zilovy a modry na oboch koncoch vobec nezapojit - zapojit to ako tn-c ?
Ale tazatel řeší celý nový okruh- obvod více zásuvek. Pokud by se jednalo o rozšíření o jednu zásuvku a ne v nebezpečných prostorách tak snad jo. Ovšem celý nový okruh, to by bylo jednoznačně v rozporu s předpisy. A pokud někomu radím, tak vždy pouze v souladu s předpisy. "Pasťárnu" dokáže každý provést i bez odborné rady.
"Ale tazatel řeší celý nový okruh- obvod více zásuvek."
Moja chyba, prehliadol som.