Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Elektroinstalace TN-C

Zdravím, chystám se přidělat nový zásuvkový okruh do TN-C.
Zajímalo by mě, kdybych si vzal kabel na TN-S s ochranným vodičem, lze potom modrý připojit na modrou svorku ve skříni a k tomu i ochranný? Že bych nemusel klemovat v zásuvce z modrého na ochranný kolík.

Změna předmětu, původně: ELEKTROINSTALACE TN-C (host)

Jsou zobrazeny jen nové odpovědi. Zobrazit všechny
Předmět Autor Datum
Pokud byl rozvaděč, z něhož chcete nový zásuvkový okruh napojit, proveden ještě pro soustavu TN-C, t…
George63 24.06.2024 21:05
George63
Ak sa jedna o jednu zasuvku a nie cely okruh, pripadne zasuvku v kupelni a pod, nebolo by v tomto pr…
truhlik 25.06.2024 10:46
truhlik
Ale tazatel řeší celý nový okruh- obvod více zásuvek. Pokud by se jednalo o rozšíření o jednu zásuvk…
George63 25.06.2024 21:02
George63
"Ale tazatel řeší celý nový okruh- obvod více zásuvek." Moja chyba, prehliadol som. poslední
truhlik 26.06.2024 11:48
truhlik

Pokud byl rozvaděč, z něhož chcete nový zásuvkový okruh napojit, proveden ještě pro soustavu TN-C, tak by měl mít původně osazen, pro napojení vodiče PEN (společný ochranný a pracovní vodič) sběrnici PEN, tedy označenou žlutozeleně (nebo bývalo případně pouze zelená), ne modře. Na tuto sběrnu by měly být zapojeny všechny původní ŽZ vodiče PEN, všech okruhů a na její přívod připojen rovněž žlutozelený vodič PEN, od elektroměru.
Pokud nyní chcete napojit, v tomto rozvaděči, nový zásuvkový okruh, aniž dojde k celkové rekonstrukci celého systému (což by bylo nejvhodnější), doporučuji osadit dvě další samostané sběrny (pokud pouze připojení jednoho kabelu, možno svorky), druhou zelenožlutou PE a spojenou ZŽ vodičem s původní sběrnou PEN a třetí, N, označenou modrou barvou, jež bude pak propojena, modrým vodičem, rovněž s původní zelenožlutou sběrnou PEN.
Pak zelenožlutý ochranný vodič PE, nového zásuvkového okruhu, napojit na novou sběrnu (svorku) zelenožlutou PE a modrý pracovní vodič N pak napojit, na nově zřízenou modrou sběrnu (svorku) N.
Jde o rozdělení ochranného a pracovního vodiče a za tímto rozdělením se už nesmí tyto vodiče nikde spojit.
Pochopitelně se pak, u zásuvky, zapojí oba vodiče na příslušné svorky, tedy PE na kolík a N na dutinku (většinou pravou). Fázový vodič, od jističe (případně chrániče 30 mA, který by měl být už dnes rovněž součástí nového zásuvkového obvodu), pak na dutinku levou.

Ale tazatel řeší celý nový okruh- obvod více zásuvek. Pokud by se jednalo o rozšíření o jednu zásuvku a ne v nebezpečných prostorách tak snad jo. Ovšem celý nový okruh, to by bylo jednoznačně v rozporu s předpisy. A pokud někomu radím, tak vždy pouze v souladu s předpisy. "Pasťárnu" dokáže každý provést i bez odborné rady. ;-)