Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Venkovní zásuvka ze starého vedení el.

Zdravím všechny.

Mám od hlavního jističe vedenou elektřinu k pojistkám na domě a z nich je potom rozvod po chatě. Jeden z okruhů vedl do již zbourané chatky a mě zajímá, jestli je možné jej použít na zásuvku na zahradě.
Zásuvka by měla odpovídající krytí a byla by pod střechou v altánu.
Původní vedení je hliník cca 0,8mm v průměru. (4 dráty)
Je možné to nějakou redukcí nebo nečím podobným zprovoznit?
(Případnou instalaci svěřím elektrikáři, ale zatím chci zjistit, co od toho mohu čekat.)
Díky za případné odpovědi, nejasné věci rád doplním.

Jsou zobrazeny jen nové odpovědi. Zobrazit všechny
Předmět Autor Datum
4 draty jsou 3 faze a nulak. Vedeni pouzit muzes, ale osobne bych to prepojil na zacatku a privedl t…
Jan Fiala 30.10.2023 15:42
Jan Fiala
Pokud by to bylo možné, rád bych použil ty původní dráty, abych nemusel překopat celou zahradu. A ja…
Karelll 30.10.2023 15:46
Karelll
daj ich do krabice a odtial potiahni zasuvku.
jim bim 30.10.2023 15:49
jim bim
Sám se do toho raději pouštět nebudu, jen řeším jestli to vůbec jde. Ta krabice by musela být venku,…
Karelll 30.10.2023 15:53
Karelll
Zadej si do Google zahradní zásuvka a vybírej. Můžeš mít sloupek, umělý kámen, zapichovací apod. Šik…
Karel04 30.10.2023 20:53
Karel04
Tak umělej kámen vypadá děsně. Ale sloupek se mi líbí, díky za nápad. nový
Karelll 02.11.2023 20:13
Karelll
Při síle vodičů, které uvádíte, toho moc nepřipojíte. Když to trochu přeženu, tak nějaký slabší vent…
Paron 30.10.2023 21:24
Paron
Chybně jsem uvedl jednotky. Je to asi 0,8 cm. Opravit v původním dotazu už to asi nepůjde.
Karelll 31.10.2023 06:26
Karelll
8mm draty? To by jeden drat mel s izolaci 1cm a vlastni kabel tak 5cm.
Jan Fiala 31.10.2023 09:49
Jan Fiala
Zhruba tak možná o 1mm méně. Jsou to 4 jednotlivé dráty, na konci v kovové "chráničce" Ještě musím z… nový
Karelll 02.11.2023 20:18
Karelll
Dobrý večer průměr žíly 8mm má Ayky 4 x50 to je na jištění 80A jaký máte přívod to se mi nezdá na ch…
Peru 31.10.2023 17:58
Peru
"máte přívod to se mi nezdá na chatku , ale na nějakou kovovýrobu" Ono to bylo jistě připojeno před…
nerady 31.10.2023 20:19
nerady
Myslím, že to vznikalo někdy kolem 1980. nový
Karelll 02.11.2023 20:05
Karelll
Taky mám plno věci "co podnik měl a já to jen přemístil" nebo podobně sehnal známý a pak jsme to vym… poslední
Karel04 02.11.2023 23:47
Karel04
Všem moc děkuji. Nechtěl jsem tam dotáhnout elektrikáře a zjistit, že je to třeba úplný nesmysl. Tak… nový
Karelll 02.11.2023 20:08
Karelll

Dobrý večer průměr žíly 8mm má Ayky 4 x50 to je na jištění 80A jaký máte přívod to se mi nezdá na chatku , ale na nějakou kovovýrobu a tento průřez nelze připojit přímo do zásuvky , musí se do rozvodnice a to průmyslové , domací jsou do max 5x16 . osobně si takový kabel nedovedu v pergole představit

Zpět do poradny Odpovědět na původní otázku Nahoru