Venkovní zásuvka ze starého vedení el.
Zdravím všechny.
Mám od hlavního jističe vedenou elektřinu k pojistkám na domě a z nich je potom rozvod po chatě. Jeden z okruhů vedl do již zbourané chatky a mě zajímá, jestli je možné jej použít na zásuvku na zahradě.
Zásuvka by měla odpovídající krytí a byla by pod střechou v altánu.
Původní vedení je hliník cca 0,8mm v průměru. (4 dráty)
Je možné to nějakou redukcí nebo nečím podobným zprovoznit?
(Případnou instalaci svěřím elektrikáři, ale zatím chci zjistit, co od toho mohu čekat.)
Díky za případné odpovědi, nejasné věci rád doplním.
4 draty jsou 3 faze a nulak. Vedeni pouzit muzes, ale osobne bych to prepojil na zacatku a privedl tam standardni fazi, nulu a zem, zvlast, kdyz to ma byt venkovni
Pokud by to bylo možné, rád bych použil ty původní dráty, abych nemusel překopat celou zahradu. A jak se případně ty tlusté kabely vejdou do normální zásuvky?
daj ich do krabice a odtial potiahni zasuvku.
Sám se do toho raději pouštět nebudu, jen řeším jestli to vůbec jde. Ta krabice by musela být venku, to lze?
Zadej si do Google zahradní zásuvka a vybírej. Můžeš mít sloupek, umělý kámen, zapichovací apod. Šikovné jsou i spínací hodiny, mohou se hodit.
Tak umělej kámen vypadá děsně. Ale sloupek se mi líbí, díky za nápad.
Při síle vodičů, které uvádíte, toho moc nepřipojíte. Když to trochu přeženu, tak nějaký slabší ventilátor.
Chybně jsem uvedl jednotky. Je to asi 0,8 cm. Opravit v původním dotazu už to asi nepůjde.
8mm draty? To by jeden drat mel s izolaci 1cm a vlastni kabel tak 5cm.
Zhruba tak možná o 1mm méně. Jsou to 4 jednotlivé dráty, na konci v kovové "chráničce" Ještě musím zjistit, jak vypadá ta zakopaná část.
Dobrý večer průměr žíly 8mm má Ayky 4 x50 to je na jištění 80A jaký máte přívod to se mi nezdá na chatku , ale na nějakou kovovýrobu a tento průřez nelze připojit přímo do zásuvky , musí se do rozvodnice a to průmyslové , domací jsou do max 5x16 . osobně si takový kabel nedovedu v pergole představit
"máte přívod to se mi nezdá na chatku , ale na nějakou kovovýrobu"
Ono to bylo jistě připojeno před rokem 1990 a to se dělalo z toho co se sehnalo či někde znárodnilo.
Taky mám plno věci "co podnik měl a já to jen přemístil" nebo podobně sehnal známý a pak jsme to vyměnili za něco jiného. Od toho roku 90 to už moc nešlo.
Všem moc děkuji.
Nechtěl jsem tam dotáhnout elektrikáře a zjistit, že je to třeba úplný nesmysl. Tak jsem se raději předem poradil.
Díky všem za rady, teď už počkám co s tím vymyslí odborník.