RD zmena vytapeni z uhli na plyn
Mame v RD vytapeni na uhli, kotel ma vykon 20 kW, je umisten ve sklepe, chtel bych to predelat na plyn.
1) Myslite, ze je to za soucasne politicke situace rozumne, v souvislosti s valkou v Ukrajine, problemum s dodavkami plynu do Evropy a tim souvisejici vyssi cenou plynu? Me se zda ale, ze elektrika i uhli zdrazili vic nez plyn.
2) Je mozne nechat zapojeny do rozvodu topeni i soucasny kotel na uhli? Kdyby byl problem s dodavkou plynu nebo elektriny, abych mohl nouzove vytopit RD uhlim. Muzou byt oba kotle napojeny na stejny komin?
3) Rozvod do radiatoru je bez cerpadla, tedy samotiz. Je lepsi dat plynovy kotel nahoru do patra na chodbu nekam vedle vyrovnavaci nadoby (nejvyssi bod okruhu), nebo dolu do sklepa vedle kotle na uhli?
4) Kolik to asitak bude stat, kdyz mi to bude delat nejaka topenarska firma? Plyn mame privedeny az tesne pred barak.
Mám staré radiátory se silnými ocelovými trubkami a chtěl bych je nechat, kondenzační plynový kotel asi nepříchází v úvahu, z toho prý musí být zajištěn odtok vody? Potřebuji teplotu vody kolem 75 °C podle toho, kolik mi ukazuje kotel na uhlí. U uhlí už nechci zůstávat, protože se musí příkládat, je z toho špína, jak máme teď nějaký ten o něco málo nízkoemisní kotel, tak špatně táhne komín, apod., jak člověk stárne, tak už to uhlí nezvládá, je to dřina. Budu tedy potřebovat předělat to na normální kotel na plyn a vyvložkovat kvůli tomu komín. Projekt dělají rovnou ty firmy, co se zabývají montáží plynových kotlů?
Na kondenzační kotel musíte mít samozřejmě odtok . To vám udělají a normálně to odkapá do kanalizace . Pokuď nejsou peníze problém není co řešit a dejte si třeba poptávku po internetu viz aaapoptávky a podobné . Komín samozřejmě vyvložkovat .
Asi bych pak šel cestou , jak bylo naznačeno u prvního příspěvku , kdy bych si pořídil sálavé kamna . Upravil (otevřel) dispozici , aby jste vytápěl co největší prostor . Ono stačí pár metru dřeva za sezonu . Zajistí to nezávislost a jdou na nic ohřát i pokrmy . Sálavé teplo je velice příjemné .
Stačí kýbl.
A za jak dlouho bude plný?
podle toho, jak moc budeš v kondenzačním režimu. Pokud budeš topit na 75°, tak si myslím, že ti tam toho moc nepoteče. Mně třeba z toho teče čůrek prakticky furt, když jede kotel.
Jsem dnes rodicum poprve vymetal komin a zjistil jsem, ze vyvlozkovany asi je, je tam trubka vnitrni prumer 19 cm. Asi samotova? Delka kominu od kotle cca 10 m.
Druhy komin je nepouzivany, v nem je trubka ze stejneho materialu, v ni pavuciny, ale vnitrni prumer pouze 13 mm, to je asi malo pro plynovy kotel?
Při kontrole komínu jsem také zjistil, že v čistícím otvoru, který je na půdě, asi chybí uvnitř nějaký kryt? Nebo tam nemá být přímo nějaký kryt v té trubce? Na obvodu komínu standardně kryt je, ale v trubce ne. Má tam něco být nebo ne?
Do trubky ne, ta dvířka jsou dvoje betonová a první, co řekne kontrolor komínů, že nejsou na povolená, dneska jen ocelová. Tahle případný požár sazí vyrazí a chytne střecha.
Druhá věc je, že je to zanesené hodně.
Ona jsou ta dvoje betonova dvirka do komina zajistena zavorou, takze jen tak nevypadnou.
Zdravím,ten komín na půdě musí být omítnutý a obílený,jinak pokud to bylo zkolaudováno dříve,tak dvoje betonová dvířka a závora vyhovují.Horší bude,jestli to budete dodatečně kolaudovat,tak to budete muset předělat.Pozor i na laťování,nesmí být nic hořlavého u komína blíže pěti centimetrů.
To je starý barák, který koupil někdy před 60 lety můj děda a otec ho asitak před 40 lety přestavěl a i vyvložkoval komín. Tak já asi nepotřebuji teď nic kolaudovat?
Mám to podobně jak máš v plánu. Dole ve sklepě starý Dakon Dor24 a v přízemí Baxi Duo Tec s připojeným 80l zásobníkem TUV z Dražic. Naprostá spokojenost.
Něco takového, ale není to přesně ten samý, máme starší typ, ale už 8-10 let funguje naprosto spolehlivě. https://www.baxi.cz/nova-zelena-usporam/duo-tec-compact-plus/
Stačí jednou za rok nebo dva očistit hořáky. Jinak ty kotle mají čerpadla, tuším značky Grundfos a trojcestný ventil pro přehození na ohřev TUV.
Ke druhé otázce. Myslím, že to neprojde, pokud ten komín nemá dva průduchy.
Ke třetí otázce, ten plynový kotel bude mít určitě čerpadlo. Osobně bych ho umístil dolů. Mně se líbí tento https://kotle.heureka.cz/baxi-luna-platinum-plus-1_18-7219689/#specifikace/ Dá se k němu ještě dokoupit zásobník na teplou vodu. 80 litrů trvá cca 17 minut.