Zdar,

rekonstruuju byt a chtěl bych tam předělat elektřinu z hliníku do mědi s tím, že bych komplet světelný okruh až na kuchyňskou linku a koupelnu, které se budou rekonstruovat (umakart se nahradí vyzděním), nechal původní hliníkové dráty. Nevidím totiž problém proč se současnou spotřebou LED žárovek nenechat hliník. Za to zásuvky jsou mnohem víc namáhané, počítač, lednice, atp., tudíž tam si myslím, že se vyplatí to předělat na měď.

Vytvořil jsem si plánek, jak tu novou elektriku táhnout, který hodím do přílohy.

Červené čáry jsou ten nový rozvod, modré čtverečky jsou umístění původních zásuvek, kam by se daly nové zásuvky a ještě bych chtěl pár zásuvek navíc a ty jsem označil červeným čtverečkem.

Od jističe by to vedlo stropem až do místa svodu, který je vyznačen. Tam by se to stáhlo k podlaze a dál by se to vedlo podél podlahy a to ve zdi tam, kde je napsaná příčka a všude jinde, kde je panel, by se to vedlo normálně lištou těsně u podlahy. (Nemíním řezat do panelu.)

Dotazy jsou, jestli by s tím tak, jak jsem to vymyslel, nemohl být nějaký problém. Například nevím, jestli se smí vést elektrika v liště pod radiátorem?

Pak mám dotaz, jestli se ve stejné liště hned vedle kabelu elektriky může vést internet - datový kabel?

Případně jsem něco někde nevymyslel dobře, tak budu rád, když mě opravíte. Díky.

(Černé čárky podél zdí jsou dveře a okna. Myslím, že ze schématu je patrné, co je co, ale když tak zodpovím.)

Jsou zobrazeny jen nové odpovědi. Zobrazit všechny
Předmět Autor Datum
Pokud na to budeš potřebovat nebo chtít revizi, tak si to nech předem pochválit od revizáka co na to…
Yarda 18.06.2022 11:00
Yarda
Pokud na to budeš potřebovat nebo chtít revizi Neřešme chtít, řešme potřebovat. Potřebuju na to rev…
RedMaX 18.06.2022 21:38
RedMaX
máš pojištění bytu? Pokud ano, chceš revizi. jinak jakýkoli zásah do elektroinstalace ve smyslu reko… nový
touchwood 24.06.2022 08:45
touchwood
Ok, dik za info s tou revizi. Naši mají hliník přes 35 let a nic nehořelo. Já spoje pročistím a dot… poslední
RedMaX 25.06.2022 20:12
RedMaX
- Ke sporáku s el. troubou bych vedl zvlášť kabel a dal ho na samostatný jistič (bez proudového chrá…
HamHam 22.06.2022 12:07
HamHam
el. trouba - kabel zvlast - ok, dik. (3faze ne, neni potreba.) datove rozvody - :-) vim, proc se zd…
RedMaX 22.06.2022 14:45
RedMaX
zasuvka v kuchyni neni treba - To si myslíte teď. Znám lidi, kteří si museli zařídit homeoffice v ku…
HamHam 23.06.2022 08:37
HamHam
Jeden příbuzný před asi 10 roky stavěl barák, projektant mu navrhl do každé místnosti jednu LAN zásu… nový
Zdenál 23.06.2022 09:05
Zdenál
Tri faze. Tecka. Ze to v tomto okamziku neni relevantni neznamena, ze to za 5 let relevantni nebude.… nový
bahno 23.06.2022 20:43
bahno
Já myslim, že tři fáze ani v tom domě nelze, ale vůbec o tom není debata. Já vím, že jedna stačí. St… nový
RedMaX 23.06.2022 21:35
RedMaX
Ked sa robila rekonstrukcia, tak sa davali zasuvky podla navrhnuteho rozlozenia nabytku. A ejhla, ak… nový
truhlik 24.06.2022 15:49
truhlik
El. trubu na samostatny istic, ale v kazdom pripade na vetvu s chranicom. nový
truhlik 24.06.2022 15:45
truhlik

máš pojištění bytu? Pokud ano, chceš revizi.
jinak jakýkoli zásah do elektroinstalace ve smyslu rekonstrukce, rozšíření, apod. = revize.

https://www.srovnejto.cz/blog/revize-elektroinstalace-vse-co-potrebujete-vedet/

Jinak tvůj nápad není nerozumnější. Přechod měď - hliník je průser vždy a hliník nemá problém v tom, že ho nemůžeš proudově zatížit, to on snese, protože vedení je navrženo podle jištění, ale v tom, že oxiduje a ve spojích vytváří přechodové odpory, které následně produkují teplo až požár, v lepším případě se jen rozpadnou. Jestli si chceš v budoucnu užít legraci, tak tam ten hliník nech.. ;-) Rekonstrukce je naopak velmi dobrý důvod se hliníku zbavit jednou pro vždy a všude. Na LED/žárovky ti bude stačit měď o malém průřezu (1,5mm), to není moc peněz.

- Ke sporáku s el. troubou bych vedl zvlášť kabel a dal ho na samostatný jistič (bez proudového chrániče!). A zvážil bych protažení 3f vodiče.
- Nikdo tady neřešil datové rozvody. Víte jak to funguje? Že musíte mít ke každé zásuvce samostatný UTP kabel od modemu/routeru/switche? A nejlépe 2 kabely. A proč chybí datová zásuvka v kuchyni?

Jeden příbuzný před asi 10 roky stavěl barák, projektant mu navrhl do každé místnosti jednu LAN zásuvku. Po delší debatě jsem ho přemluvil, ať si dá do každé místnosti dvě dvojice zásuvek (do kuchyně a chodby jen jednu dvojici), nakonec se nám společnými silami podařilo dokopat i toho projektanta k předělání plánu. V době Covidové mi příbuzný líčil, jak se mu tohle osazení osvědčilo, když museli všichni (manželka + dvě děti) pracovat a učit se z domu. Najednou měl obsazeno skoro všechno a byl rád, že jsem ho přemluvil k takové rezervě.

Tri faze. Tecka. Ze to v tomto okamziku neni relevantni neznamena, ze to za 5 let relevantni nebude. Petikilo dneska nebo sekani v provozu za 5 let? Nesetri na blbych mistech!
EDIT: Elektroinstalace se nenavrhuje podle aktualnich potreb, ale podle maximalnich potreb behem pristich 15 let.

Já myslim, že tři fáze ani v tom domě nelze, ale vůbec o tom není debata. Já vím, že jedna stačí. Stejně tak s tou datovou sítí vím, že v kuchyni netřeba. Ony se ty peníze navíc hodí jinde, rozpočet holt není nafukovací.

Ale všem zatím děkuji, určitě tu ještě pár dotazů během rekonstrukce nahodím. :-)

Ked sa robila rekonstrukcia, tak sa davali zasuvky podla navrhnuteho rozlozenia nabytku. A ejhla, ako sa zmenilo rozmiestnenie po par rokoch . . . Nieje to az taka polozka, aj ked rozpocet nieje nafukovaci. Niektore veci sa daju riesit aj neskor, napr dalsia zasuvka z predchadzajucej, ale uz je to zase sekania, malovanie, a nie vzdy sa to da. Tak isto LAn, ak je uz jedna zasuvka, da sa dat switch, ethernet nieje taky hruby aby nevliezol pod parketovu listu . . . Ale uz je to zariadenie a robota navyse (v pripade codvid home office v pohode)