máš pojištění bytu? Pokud ano, chceš revizi.
jinak jakýkoli zásah do elektroinstalace ve smyslu rekonstrukce, rozšíření, apod. = revize.

https://www.srovnejto.cz/blog/revize-elektroinstalace-vse-co-potrebujete-vedet/

Jinak tvůj nápad není nerozumnější. Přechod měď - hliník je průser vždy a hliník nemá problém v tom, že ho nemůžeš proudově zatížit, to on snese, protože vedení je navrženo podle jištění, ale v tom, že oxiduje a ve spojích vytváří přechodové odpory, které následně produkují teplo až požár, v lepším případě se jen rozpadnou. Jestli si chceš v budoucnu užít legraci, tak tam ten hliník nech.. ;-) Rekonstrukce je naopak velmi dobrý důvod se hliníku zbavit jednou pro vždy a všude. Na LED/žárovky ti bude stačit měď o malém průřezu (1,5mm), to není moc peněz.