Podle mne ten 4 NO - 4 spínací kontakty, takže jako 3 fázový OK. Ten 2NO2NC má pak 2 spínací a 2 vyp…
George63 09.04.2022 18:33
George63
Potřebují 3 fázový stykač, takže 4 NO je ok
BigSandy 09.04.2022 19:51
BigSandy
Ano. A pokud by jsi potřeboval "samodrž" (při ovládání toho stykače tlačítky) a nepotřeboval spínat…
George63 09.04.2022 20:11
George63
Mám pro kámoše na spínaní DC ze slunečních kolektoru. 240 voltu 6 ampér. Jsem kdysi našel info přímo…
BigSandy 09.04.2022 20:26
BigSandy
Opravdu spínání DC (stejnosměrného proudu)? Pak potřebuješ stykač na stejnosměrný proud, protože oby…
Jan Fiala 09.04.2022 20:30
Jan Fiala
Ano DC. Proč nemohu, když to funguje přes jistič? Jsem hledal DC a docela palka.
BigSandy 09.04.2022 20:38
BigSandy
Je rozdil, jestli chces pouzit DC na ovladani stykace (tech 24V) a stykac bude spinat AC. Pak ti sta…
Jan Fiala 10.04.2022 08:24
Jan Fiala
Aby nevzníkal ten oblouk, se tam prý dava ten 3 fazový a propojují se kontakty paralelně.
BigSandy 10.04.2022 08:39
BigSandy
Paralelně? Tím jen zvýšíš pravděpodobnost, že ten oblouk zůstane. Musel bys je dat seriově, abys dos…
Jan Fiala 11.04.2022 08:55
Jan Fiala
Coz nakonec taky uplne nefunguje, protoze kdyz uz oblouk hori, je to vcelku maly odpor. Ale porad je…
bahno 11.04.2022 11:56
bahno
Jen to vydrží o chvilku dýl. Po několika sepnutích se opálí kontakty a začne zjišťovat, co že to smr… nový
Jan Fiala 11.04.2022 13:57
Jan Fiala
Trochu jsem nepochopil to srovnání doporučení 3 fáz. jističe pro spínání pravděpodobně bojleru. A sr…
George63 09.04.2022 20:55
George63
Zdravím. Jsem netušil, že má jistič vypínací kontakty vybavený zhášecím komorami. Pochopil jsi mně…
BigSandy 10.04.2022 07:25
BigSandy
SSR by asi bylo lepší, ovšem je potřeba to správně udělat. Ostatně jak píšu výše, také jsme to něčím… nový
ml1 11.04.2022 13:12
ml1
Tak se ještě jednou vracím k Tvému problému. Vzhledem k uvedeným názorům, s nimiž se dá většinou sou… nový
George63 11.04.2022 16:54
George63
Už jsem to vyřešil a pomalu skladam. https://www.bel-shop.eu/mpps-regulator-pro-napajeni-boileru-z-f… poslední
BigSandy 22.04.2022 05:47
BigSandy

Podle mne ten 4 NO - 4 spínací kontakty, takže jako 3 fázový OK. Ten 2NO2NC má pak 2 spínací a 2 vypínací/rozpínací kontakty. Ne tedy 2 přepínací.;-) Takže jako 3 fázový stykač ne. Přepínací kontakt doslova je takový, který má jeden společný přívod a vývody dva, jeden spíná a druhý rozpíná. A u těchto stykačů tedy nejsou. Konkrétní přepínací kontakty se používají spíše u relé.

Mám pro kámoše na spínaní DC ze slunečních kolektoru.
240 voltu 6 ampér.
Jsem kdysi našel info přímo od výrobce bojleru dražice, že pro spínaní je nejlépe 3 fázový jistič a kontakty pospojovat vrch, spodek, vrch, aby nevznikal oblouk.
Mám to tak už 8 roku a ok.
Takže když to funguje ne jističi, tak doufám že i přes stykač.
A těch jeho 6 ampér by mělo zvládnout těch 25 činských :-)

Je rozdil, jestli chces pouzit DC na ovladani stykace (tech 24V) a stykac bude spinat AC. Pak ti stačí ten z Ali.
Jestli ale budes spinat 240 DC, pak potřebuješ stykac, ktery je určený pro DC.
Při rozpínání DC vzniká oblouk, takže stykac musi mit větší vzdalenost rozepnutych kontaktů a musí si s obloukem poradit.
AC diky střídání proudu nemusí oblouk řešit.
Proto je cena DC stykace mnohem vyšší a navíc bych přemýšlel, jestli fakt jít do Číny z Ali. Jde o moznost požáru.

Trochu jsem nepochopil to srovnání doporučení 3 fáz. jističe pro spínání pravděpodobně bojleru. A srovnávat jistič, který je dimenzován na vypínaní zkratových proudů se stykačem, moc relevantní není. Jistič má vybaveny vypínací kontakty zhášecím komorami, takže velké vypínací proudy a při nich vznikající oblouk, jsou omezeny právě těmito komorami. Což tedy stykače nemají.
Co se týká toho spínání a vypínání 240 V DC a 6 A z toho kolektoru, tak pokud by to potřeboval vypínat jednopólově, tak propojit všechny čtyry kontakty paraleně (na přívodu i na vývodu mezi sebou), pokud dvoupólově, pak dva a dva. Ovšem jak dlouho to vydrží, to nejsem schopen posoudit, chce to zkusit. Ale myslím, že by to mohlo fungovat a vydržet dostatečně dlouho. Taky pak záleží, jak často bude stykač spínán. Kontakty trpí celkem málo provozním zatížením, ale hodně rozpínacímí proudy a pak také množstvím rozpínacích cyklů. ;-)

Zdravím.
Jsem netušil, že má jistič vypínací kontakty vybavený zhášecím komorami.

Pochopil jsi mně správně.
Potřebujeme to zapínat a vypínat jednopólově.
Už u toho 3fázového jističe to mám zapojené paralelně. Všechny tři kontakty propojene paraleně.
Tak jsem myslel, že takto zapojím i ten stykač a když má ještě o jeden kontakt navíc, bude to jen lepší.

Co je lepší?
1) Toto řešení.
2) Dat tam nějaký předimenzovaný 3fazový jistič a udělat nějaký zapínací a vypínací mechanizmus.
3) Nebo koupit SSR rele Size: 150A 600V.
https://www.aliexpress.com/item/4000085638280.html?spm=a2g0o.detail.1000023.9.22fd67b2DwZ25B

Nebo bys měl jine, lepší řešení?
Je spoustu regulátoru co to umí, ale cena nad 3 tisíce a na to kámoš nemá.
Já mám tento.
http://oplocky.cz/
Před 8 lety 700 kč. Dnes 3500 kč

SSR by asi bylo lepší, ovšem je potřeba to správně udělat. Ostatně jak píšu výše, také jsme to něčím jako SSR tehdy vyřešili (750V/10A). A musí to být SSR udělané na DC napětí (čili je například nesmysl, aby čekalo na průchod nulou, který pochopitelně nepřijde). Je potřeba se nějak zbavit energie nahromaděné v indukčnostech (spirála bojleru a vedení nějakou indukčnost mít bude), asi nejlépe uzavřít proudu cestu paralelní diodou k zátěži (proud po vypnutí se jí uzavře a nebude generovat přepětí, které by to SSR brzo poslalo do křemíkového nebe).

U jističe bude problémem to stejnosměrné napětí, tam by bylo potřeba si od výrobce vyžádat jestli a jaké DC napětí dokáže vypínat. A kontakty je potřeba zapojit sériově ne paralelně. Problémem zde není proud (jistič je dělaný na vypínání mnohonásobku jmenovitého proudu) ale napětí. (Samozřejmě i ten proud jistou roli hraje, protože energie, které se potřebujeme zbavit závisí na jeho kvadrátu (1/2LI^2).) Takže je i důležitá informace o jak velkém napětí se bavíme. Já mám vyzkoušené, že 150V (proud řádově 1-2A) dva jističe v sérii nevypnou.

Tak se ještě jednou vracím k Tvému problému. Vzhledem k uvedeným názorům, s nimiž se dá většinou souhlasit, tak si myslím, že řešení spínání vyššího SS napětí a proudu je nesmysl a nejlepší a i nejperspektivnější řešení, kdy "solár" můžeš nakonec využít i ve větším rozsahu a pro další zařízení a vyřeší to i Tvůj problém, je řešení které navrhuje Lubomír. Tedy osadit systém měničem. A vzhledem k dokonalému využití pochopitelně spíše s čistým sinusem. V současné době už jsou měniče v poměrně přijatelných cenách a vyjde i levněji než použitelný SS stykač pro vaše parametry. Takže pokud jde o spínání výkonové, t.j. pod proudem, toto řešit až na straně střídavé a mezi baterii a měnič, pokud je potřeba snadného odpojení, instalovat pouze proudově vyhovující odpojovač (může to být i třeba jistič, nebo jakýkoliv vypinač), kterým by se odpojovala baterie od měniče bez zatížení. Čímž by byl problém oblouku při spínání zátěže vyřešen. Co Ty i ostatní na to?;-)

https://www.vselektro.eu/menice-napeti/