Trochu jsem nepochopil to srovnání doporučení 3 fáz. jističe pro spínání pravděpodobně bojleru. A srovnávat jistič, který je dimenzován na vypínaní zkratových proudů se stykačem, moc relevantní není. Jistič má vybaveny vypínací kontakty zhášecím komorami, takže velké vypínací proudy a při nich vznikající oblouk, jsou omezeny právě těmito komorami. Což tedy stykače nemají.
Co se týká toho spínání a vypínání 240 V DC a 6 A z toho kolektoru, tak pokud by to potřeboval vypínat jednopólově, tak propojit všechny čtyry kontakty paraleně (na přívodu i na vývodu mezi sebou), pokud dvoupólově, pak dva a dva. Ovšem jak dlouho to vydrží, to nejsem schopen posoudit, chce to zkusit. Ale myslím, že by to mohlo fungovat a vydržet dostatečně dlouho. Taky pak záleží, jak často bude stykač spínán. Kontakty trpí celkem málo provozním zatížením, ale hodně rozpínacímí proudy a pak také množstvím rozpínacích cyklů.