Dobrý den,
odkapává mi voda z místa pod bojlerem, kde přechodkou (zřejmě s převlečnou maticí) vstupuje potrubí do pojistného ventilu. Lze matici dotáhnout? Jakým těsnícím prostředkem je uvnitř matice provedenou utěsnění - pryžovým kroužkem? Nebo bude nutno přechodku měnit - ale jak? Připadá mi, že je napevno spojena sa spodní přívodní PPR trubkou - je tomu tak? Jakým způsobem případně vypustím bojler, který není opatřen výtokovým ventilem? Předem velice děkuji za rady.
Převlečnou matici povolit (po uzavření přívodu k bojleru) a vyměnit kroužek, který je pod převlečnou maticí mezi pojištákem a přívodní trubkou. Měl by tam být plochý gumový, klingeritový nebo fíbrový kroužek. Zda bude předtím nutno bojler vypustit, nutno opatrně zkusit povolením převlečné matice (před tím nejprve uzavřít hlavní přívod k bojleru, pak vypustit tlak otevřením výtoku teplé vody na nejbližší baterii, vše uzavřít a zkusit). Je-li možnost dát pod trubku kýbl nebo je tam vana apod., tak se to může povést bez vypouštění, voda jen slabě nebo občas vytéká, pokud je bojler plný a nezavzdušněný.
Pozor,sroubeni jsou tri druhy,O kroužek, ploche,nebo konus a tam neni zadne to jen utazeny.
To znamená, že se ani nemám pokoušet o dotažení matice? Pokud ani nelze dopředu zjistit, koupit a připravit si správný tvar těsnění, tak to bych už pomalu měl práci raději rovnou svěřit instalatétovi?
si pako, jemne, s citom utiahni hasákom spodnú maticu mosaného šroubenia vedúce studenou prípojkou priamo do boilera.
Možno sa uťahujúcim pohybom, tlakom závitov na kruhové sedlá vec zacelí, dotiahne, sadne tesnenie, aby voda netiekla. Najprv do závitu nesprejuj napríklad WD40, nechaj pôsobiť cca 40 minút alebo 24 hodín.
Na keiho šľaka meniť tesnenie?
Beztak je celá konštrukčná vec spojov s prívodmi do zásobníka zle prevedená, chybná.
Jestli tam nemá dosedací těsnění, tak tu koudel utahuje zbytečně.
Tedy, některé rady tu jsou podivné... Nevím, kdo na tom snímku vidí nějaký kulový ventil.
Nechápu, jak někdo může tvrdit, že páčka na pojistném ventilu ho může uzavřít - podle polohy??
Na snímku je pojistný ventil. Ten nejde a nesmí jít nijak uzavřít. Páčka slouží k pravidelnému testování a proplachu. Vychýlením se ventil
pootevře a pustí vodu do odpadního výstupu.
Ventil je pravděpodobně chybně připojen převlečnou maticí. Na snímku je vidět "pakování" koudelí. To se u převlečné matice nedělá.
Tam patří těsnění.
Oprava: Zavřít přívod studené vody. -- bojler není třeba vypouštět, ani nijak nesnižovat tlak uvnitř.
Pokud je pojistný ventil v pořádku, jeho zpětný ventil vodu ven nepustí.
--- Jedním klíčem, nebo hasákem podržet pojistný ventil, aby se nepovolil.
--- Druhým klíčem nebo hasákem povolit převlečnou matici. Matici povolit tak, až se potrubí rozpojí.
Očistit a vložit pryžové, nebo klingeritové těsnění. Matici chytnout do závitu a dobře dotáhnout.
V prodejně chtít Těsnění pod půlpalcovou převlečnou matici. Bude mít průměr, jako má závit na pojistném ventilu.
netečie to nahodov priamo z toho poistneho ventilu? a po matici iba odklapava?