Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Bojler - pojistný ventil - netěsnící přechodka

Tedy, některé rady tu jsou podivné... Nevím, kdo na tom snímku vidí nějaký kulový ventil.
Nechápu, jak někdo může tvrdit, že páčka na pojistném ventilu ho může uzavřít - podle polohy??
Na snímku je pojistný ventil. Ten nejde a nesmí jít nijak uzavřít. Páčka slouží k pravidelnému testování a proplachu. Vychýlením se ventil
pootevře a pustí vodu do odpadního výstupu.
Ventil je pravděpodobně chybně připojen převlečnou maticí. Na snímku je vidět "pakování" koudelí. To se u převlečné matice nedělá.
Tam patří těsnění.
Oprava: Zavřít přívod studené vody. -- bojler není třeba vypouštět, ani nijak nesnižovat tlak uvnitř.
Pokud je pojistný ventil v pořádku, jeho zpětný ventil vodu ven nepustí.
--- Jedním klíčem, nebo hasákem podržet pojistný ventil, aby se nepovolil.
--- Druhým klíčem nebo hasákem povolit převlečnou matici. Matici povolit tak, až se potrubí rozpojí.
Očistit a vložit pryžové, nebo klingeritové těsnění. Matici chytnout do závitu a dobře dotáhnout.
V prodejně chtít Těsnění pod půlpalcovou převlečnou matici. Bude mít průměr, jako má závit na pojistném ventilu.

Reakce na odpověď

1 Zadajte svou přezdívku:
2 Napište svou odpověď:
3 Pokud chcete dostat ban, zadejte libovolný text:

Zpět do poradny